多个楼共用一个高位消防水箱的水量需总计否?
qinyu
qinyu Lv.3
2004年06月14日 12:35:10
只看楼主

消防水箱的量按最大的算,还是多个楼总和叠加?

消防水箱的量按最大的算,还是多个楼总和叠加?
免费打赏
freemanzy
2004年12月02日 23:47:10
12楼
4楼是菜鸟一匹,哈哈哈
回复
suyunfeng
2004年12月03日 13:38:53
13楼
是可以共用了!我经常做的,消防用水量按最大的一个建筑物考虑,哈哈!
回复
waiting119
2004年12月06日 19:01:54
14楼
首先要看是否在一个消防区域内,如果是才可以按共用的。。。另外是否按一次计算也得看防火规范表8.2.1和表8.2.2-1来选择才对