多个楼共用一个高位消防水箱的水量需总计否?
qinyu
qinyu Lv.3
2004年06月14日 12:35:10
只看楼主

消防水箱的量按最大的算,还是多个楼总和叠加?

消防水箱的量按最大的算,还是多个楼总和叠加?
免费打赏
a憨包a
2004年06月14日 13:41:59
2楼
按发生一次火灾考虑,按最大的选
回复
yaaaa
2004年06月17日 19:58:30
3楼
同意楼上的说法。就是哪个大用哪个,最大18个立方。
回复
theman13
2004年06月18日 10:53:39
4楼
怎么会有多个高楼共用一个消防水箱呢?这本来就不合理吧?
回复
yaaaa
2004年06月19日 11:39:25
5楼
怎么不合理?我做的都是一个工厂十几万平米公用一个消防水箱。这叫做区域集中方式。
回复
小陈
2004年06月22日 08:20:27
6楼
按最大的选
回复
nyq
2004年06月22日 10:20:08
7楼
按最大室内消防流量单体选。18、12。
回复
lj19790908
2004年06月23日 17:28:07
8楼
最大的。
回复
gs2001
2004年06月23日 17:44:38
9楼
区域集中供水方式,多栋楼共用一个水箱,水箱的体积按最大用水量建筑物来核算,水箱装在最高层建筑物上面。千万不能每栋设水箱,因为如果每栋都设,由于对区域供水来说采用的是环状供水管网,各栋楼的供水总管相通,而水箱之间的高位差导致低位水箱的水无法流出,等于浪费。
回复
freemanzy
2004年12月02日 23:45:43
10楼
3楼说法有误,不是“最大18个立方”,若是一类高层,应是最小18个立方呀,哈哈
回复
freemanzy
2004年12月02日 23:45:46
11楼
3楼说法有误,不是“最大18个立方”,若是一类高层,应是最小18个立方呀,哈哈
回复

相关推荐