应急灯具的一些不解
clark0527
clark0527 Lv.7
2006年11月30日 20:08:54
来自于照明工程
只看楼主

今天施工单位打来电话,说某工程的应急灯不亮(走道和楼梯间的应急灯具,在下设计均自带蓄电池)我一时不知道该如何解答我说了几种情况:1线接错了;2产品不对(偶只是敷衍一下,惭愧!)一般来说,疏散指示灯具自带蓄电池那么,走道和楼梯间的应急灯具用不用带蓄电池?有何依据呢?哪本规范标准中提及过此类问题?

今天施工单位打来电话,说某工程的应急灯不亮(走道和楼梯间的应急灯具,在下设计均自带蓄电池)
我一时不知道该如何解答
我说了几种情况:1线接错了;2产品不对(偶只是敷衍一下,惭愧!)

一般来说,疏散指示灯具自带蓄电池
那么,走道和楼梯间的应急灯具用不用带蓄电池?
有何依据呢?哪本规范标准中提及过此类问题?
免费打赏
gouzeng
2007年01月01日 22:39:01
12楼
带蓄电池的的原因个人认为在大概有以下两个原因:
1.当没有应急电源达不到设计要求的二类负荷时,可以加带蓄电池以解决上述问题。
2.有的时候当需要照明连续工作,不能有中断的时间。
欢迎补充
回复
dfdfchen
2007年01月02日 19:58:24
13楼
再达到二类负荷时,一般电源没有双路供电,所以要带蓄电池。
原问题中,应带蓄电池,施工方在接线时出错了,与设计人员无关。