应急灯具的一些不解
clark0527
clark0527 Lv.7
2006年11月30日 20:08:54
来自于照明工程
只看楼主

今天施工单位打来电话,说某工程的应急灯不亮(走道和楼梯间的应急灯具,在下设计均自带蓄电池)我一时不知道该如何解答我说了几种情况:1线接错了;2产品不对(偶只是敷衍一下,惭愧!)一般来说,疏散指示灯具自带蓄电池那么,走道和楼梯间的应急灯具用不用带蓄电池?有何依据呢?哪本规范标准中提及过此类问题?

今天施工单位打来电话,说某工程的应急灯不亮(走道和楼梯间的应急灯具,在下设计均自带蓄电池)
我一时不知道该如何解答
我说了几种情况:1线接错了;2产品不对(偶只是敷衍一下,惭愧!)

一般来说,疏散指示灯具自带蓄电池
那么,走道和楼梯间的应急灯具用不用带蓄电池?
有何依据呢?哪本规范标准中提及过此类问题?
免费打赏
ares_rambo
2006年11月30日 20:18:36
2楼
规范中没有说应急灯是否必须带电池。
电池要带就都带,要不带就都不带(双路供电)。
设计经验、产品样本这就是依据。
回复
rencom886@co163
2006年11月30日 22:04:27
3楼
一般来说,疏散指示是要带电池的(消防局的霸王条款),对于应急照明灯就根据个人情况了,可带可不带
回复
mnjcomcn
2006年12月01日 11:14:14
4楼
回复
zzhspeed
2006年12月01日 12:06:06
5楼
最好都带上,消防队就看这个
回复
guangqun2005
2006年12月04日 22:45:24
6楼
顶2楼!
回复
guoyong1980
2006年12月05日 13:46:50
7楼

对头
回复
clark0527
2006年12月18日 18:58:50
8楼
哦,还好解决了,呵呵
是他们接线接错了
这本来应该是强电的活
但是给了消防施工单位干···
整错了
回复
lggufei
2006年12月19日 10:50:14
9楼
一般来说,疏散指示是要带电池的(消防局的霸王条款),对于应急照明灯就根据个人情况了,可带可不带


用于疏散的,一般是常明的.也是带电池的.
别的你可以带也可以不带.要看你的控制方式了.
回复
szz5000
2006年12月30日 17:22:18
10楼

非常同意楼上的意见!!!
回复
wj98329
2006年12月31日 14:58:18
11楼
带蓄电池的的原因个人认为在大概有以下两个原因:
1.当没有应急电源达不到设计要求的二类负荷时,可以加带蓄电池以解决上述问题。
2.有的时候当需要照明连续工作,不能有中断的时间。