今天施工单位打来电话,说某工程的应急灯不亮(走道和楼梯间的应急灯具,在下设计均自带蓄电池)我一时不知道该如何解答我说了几种情况:1线接错了;2产品不对(偶只是敷衍一下,惭愧!)一般来说,疏散指示灯具自带蓄电池那么,走道和楼梯间的应急灯具用不用带蓄电池?有何依据呢?哪本规范标准中提及过此类问题?
今天施工单位打来电话,说某工程的应急灯不亮(走道和楼梯间的应急灯具,在下设计均自带蓄电池)
我一时不知道该如何解答
我说了几种情况:1线接错了;2产品不对(偶只是敷衍一下,惭愧!)
一般来说,疏散指示灯具自带蓄电池
那么,走道和楼梯间的应急灯具用不用带蓄电池?
有何依据呢?哪本规范标准中提及过此类问题?
2楼
规范中没有说应急灯是否必须带电池。
电池要带就都带,要不带就都不带(双路供电)。
设计经验、产品样本这就是依据。
回复
3楼
一般来说,疏散指示是要带电池的(消防局的霸王条款),对于应急照明灯就根据个人情况了,可带可不带
回复
4楼
回复
5楼
最好都带上,消防队就看这个
回复
6楼
顶2楼!
回复
7楼
对头
回复
8楼
哦,还好解决了,呵呵
是他们接线接错了
这本来应该是强电的活
但是给了消防施工单位干···
整错了
回复
9楼
一般来说,疏散指示是要带电池的(消防局的霸王条款),对于应急照明灯就根据个人情况了,可带可不带
用于疏散的,一般是常明的.也是带电池的.
别的你可以带也可以不带.要看你的控制方式了.
回复
10楼
非常同意楼上的意见!!!
回复
11楼
带蓄电池的的原因个人认为在大概有以下两个原因:
1.当没有应急电源达不到设计要求的二类负荷时,可以加带蓄电池以解决上述问题。
2.有的时候当需要照明连续工作,不能有中断的时间。
欢迎补充
回复