施工管子管材用错了,我该怎么办
yymhhm2010
yymhhm2010 Lv.3
2012年06月06日 22:21:25
只看楼主

我之前做一个项目,里面有个水喷雾系统和一个泡沫水雨淋系统,当时选用管材的时候,雨淋阀后,地上的部分都是用的镀锌钢管,当时有一段是埋地的,两个系统都是大概有4-5米埋地管,这段管子管材用错了,用成了一般的碳钢管,现在都已经施工了,现在很担心没有镀锌的那一部分管子生锈堵住了喷头,请大家出出主意,我该怎么办?很害怕到时出问题。

我之前做一个项目,里面有个水喷雾系统和一个泡沫水雨淋系统,当时选用管材的时候,雨淋阀后,地上的部分都是用的镀锌钢管,当时有一段是埋地的,两个系统都是大概有4-5米埋地管,这段管子管材用错了,用成了一般的碳钢管,现在都已经施工了,现在很担心没有镀锌的那一部分管子生锈堵住了喷头,请大家出出主意,我该怎么办?很害怕到时出问题。
免费打赏
大菠萝蜜
2012年06月15日 22:00:13
12楼
消防责任终身制 换下比较好
如果实在换不了也要作内防腐 刷防腐涂料吧 估计也不好作
其实就几米管道 花不了几个钱
作为一个新手没人会怪你的
这种认真的态度值得肯定
如果你的上级是个明白人
回复
一生为水
2012年06月17日 22:42:41
13楼
这些隐藏工程应该没啥事吧。。。。。
回复
markovnikov
2012年06月18日 11:12:39
14楼
把管子换了吧,又没多少造价,万一以后出了事,发现你这儿做的不对,就有你的责任啊。
回复
yanxiaoya
2012年06月18日 13:14:27
15楼
看了楼主是一个很有责任感的设计师,建议跟上级商量、通通气,这是良心工程
回复
lazhiyuan
2012年06月18日 23:05:15
16楼
设计院出变更。。。施工方会去更改的
回复
qq415949031
2012年06月22日 14:36:42
17楼
楼主是个好淫
回复
tphu3401
2012年06月24日 17:12:02
18楼
加QQ:1533699330
回复

相关推荐

APP内打开