施工管子管材用错了,我该怎么办
yymhhm2010
yymhhm2010 Lv.3
2012年06月06日 22:21:25
只看楼主

我之前做一个项目,里面有个水喷雾系统和一个泡沫水雨淋系统,当时选用管材的时候,雨淋阀后,地上的部分都是用的镀锌钢管,当时有一段是埋地的,两个系统都是大概有4-5米埋地管,这段管子管材用错了,用成了一般的碳钢管,现在都已经施工了,现在很担心没有镀锌的那一部分管子生锈堵住了喷头,请大家出出主意,我该怎么办?很害怕到时出问题。

我之前做一个项目,里面有个水喷雾系统和一个泡沫水雨淋系统,当时选用管材的时候,雨淋阀后,地上的部分都是用的镀锌钢管,当时有一段是埋地的,两个系统都是大概有4-5米埋地管,这段管子管材用错了,用成了一般的碳钢管,现在都已经施工了,现在很担心没有镀锌的那一部分管子生锈堵住了喷头,请大家出出主意,我该怎么办?很害怕到时出问题。
免费打赏
yymhhm2010
2012年06月07日 09:18:24
2楼
大家有知道的吗,帮忙出出主意。
回复
hqiong2000
2012年06月07日 11:27:35
3楼
没太明白你所说的一般碳钢管是在阀前还是阀后,阀前可以用不做防腐的管道,但是必须在报警阀前位置设置过滤器。
回复
yymhhm2010
2012年06月07日 13:17:13
4楼
回复
yymhhm2010
2012年06月07日 13:19:56
5楼
是在报警阀后有一段碳钢管。
回复
hejia2094
2012年06月12日 10:15:37
6楼
可以用碳钢管,接口用丝接、法兰或卡箍,不能焊接,埋地部分做好防腐,没啥问题。
回复
jianhua4350
2012年06月12日 16:15:00
7楼
埋地部分做好防腐没有问题的
回复
zl19830211feng
2012年06月12日 17:02:30
8楼
不用怕吧
出不了多大的事情
回复
liyanzong891114
2012年06月12日 17:19:41
9楼
LZ,如果换不是那么难的话就换吧,免得一天到晚提心吊胆的,要负责的哦
回复
liwenchao168
2012年06月14日 09:59:55
10楼
碳钢管,没有问题,埋地部分做好防腐就行啦
回复
toyota2002
2012年06月14日 17:33:59
11楼
其实也没必要担心,系统根本不会用,要真的担心,选择较大喷眼的水喷雾喷头!
回复

相关推荐