潜污泵报警水位、启停泵水位如何确定?
wsjzri
wsjzri Lv.2
2006年11月30日 15:12:39
只看楼主

给排水设计中集水坑容积具体如何计算,其中潜污泵两水位又如何确定,请同行前辈们多多赐教,我今年刚毕业,经验甚少,希望大家能多多帮助支持我,谢谢!

给排水设计中集水坑容积具体如何计算,其中潜污泵两水位又如何确定,请同行前辈们多多赐教,我今年刚毕业,经验甚少,希望大家能多多帮助支持我,谢谢!
免费打赏
texwood
2006年12月01日 14:22:15
2楼
高水位:我一般按距集水坑顶200mm。
低水位:一般参考所选水泵样本,样本中都会给出最低水位(淹没水泵电机一半处)。
回复
wsjzri
2006年12月02日 09:32:30
3楼
潜污泵如何选择计算,流量如何计算?
回复
texwood
2006年12月02日 09:46:13
4楼
除消防电梯集水坑外,一般的普通集水坑都不会做得太大,除去高低水位,剩下的有效容积就很小了。规范要求,能满足水泵5分钟吸水,所以选泵时尽量选小流量泵,以防止水泵频繁起停。我一般按样本上能见到的最小潜污泵选,功率约0.75KW。
回复