下喷型喷淋头距墙的最大最小距离是多少呢? 我查了下有很多种说法,有不大于1.8米等等,但是我想问一下 ,假如是1.8米,那这个离量面墙的墙角肯定大于1.8米,这样可以吗? 还是要离墙角最大1.8米呢?
下喷型喷淋头距墙的最大最小距离是多少呢? 我查了下有很多种说法,有不大于1.8米等等,但是我想问一下 ,假如是1.8米,那这个离量面墙的墙角肯定大于1.8米,这样可以吗? 还是要离墙角最大1.8米呢?
2楼
不同危险等级喷头距端墙距离不一样,喷规7.1.2条有规定。
回复
3楼
当墙角不小于90°的情况下,是可以的。
喷头的保护半径可以计算出来,远比1.8米要大,规定1.8米,是要保证一定高度的墙面可被喷湿。
回复
4楼
你好!再麻烦问下你 喷头的保护半径怎么算呢?那像我说的这种角落里达不到规定要求的1.8米的话 也没问题吗? 验收能验收过吗?
回复
5楼
我是说假如是1.8米的话呢?
回复
6楼
喷头的保护半径也可以计算?就高人指点!
回复
7楼
保护半径是看危险等级的把,满足两个喷头的最小和最大距离就行了,距墙的距离设计手册有1.8m是中危I级的,1.7m中危II级的
回复
8楼
了解了,谢谢楼主的分享啊
回复