发电机问题
shlyf
shlyf Lv.2
2006年11月30日 13:59:31
来自于电站工程
只看楼主

汽轮发电机最大能带额定负荷的多少长期运行?谢谢!

汽轮发电机最大能带额定负荷的多少长期运行?
谢谢!
免费打赏
cxc3233917
2006年11月30日 15:38:54
2楼
火电的朋友帮帮他。。。。。。。
回复
xws0519
2006年11月30日 19:42:08
3楼
在做发电机保护的时候,规程上把发电机的过负荷整定值整定在1.1~1.2倍额定电流,所以,在这个整定值一下应该可以长期运行,当然也要考虑发电机的温升,当你发电机的冷却效果不好的时候,可能还发不到额定。
所以这个问题现场看着自己决定就可以了!
回复
czp0216
2006年12月01日 10:26:10
4楼
汽轮发电机所带负荷的多少与很多因数有关,不能一概而论
空冷式汽轮发电机的空气冷却器,在进水温度不超过+33℃时,开足水量保证冷却后的空气温度不超过+40℃,当水温度提高时,可按提高的进风温度相应降低发电机绕组的允许温升,此时发电机的功率,以温升不超过降低后的允许值为限。
汽轮发电机当功率因数为额定值,其电压与额定值的偏差不超过±5%,且其频率与额定值的偏差不超过±2%情况下连续运行时,能保证输出额定功率。当定子电压与额定值的偏差大于±5%,但不大于±10%时,允许发电机继续运行,但此时定子电流及励磁电流允许值,应以发电机各部件原允许温升为限。
汽轮发电机在每相电流不超过额定值,且负序分量与额定电流之比不超过8%时,允许其在三相不平衡负载下连续运行。
回复
czp0216
2006年12月01日 10:27:07
5楼
本汽轮发电机的空气冷却器,在进水温度不超过+33℃时,开足水量保证冷却后的空气温度不超过+40℃,当水温度提高时,可按提高的进风温度相应降低发电机绕组的允许温升,此时发电机的功率,以温升不超过降低后的允许值为限。
第五条 本汽轮发电机当功率因数为额定值,其电压与额定值的偏差不超过±5%,且其频率与额定值的偏差不超过±2%情况下连续运行时,能保证输出额定功率。当定子电压与额定值的偏差大于±5%,但不大于±10%时,允许发电机继续运行,但此时定子电流及励磁电流允许值,应以发电机各部件原允许温升为限。
第六条 本汽轮发电机在每相电流不超过额定值,且负序分量与额定电流之比不超过8%时,允许其在三相不平衡负载下连续运行。
回复