这张图片中有个很大的质量缺陷,看出来了吗?十年经验才看得出来。
这张图片中有个很大的质量缺陷,看出来了吗?十年经验才看得出来。
32楼
保护层过大,侧模加固不到位,大体积混凝土侧压力很大,很容易胀模
回复
33楼
没有绑丝?
回复
34楼
模板的对拉螺栓不应同钢筋主筋焊接。
回复
35楼
面层钢筋 是 32 的 下面的 和马镫筋 好像不是32的 这不应该啊 还有左边的是32的钢筋 右边的却变小了 不知道这筏板是怎么设计的..
回复
36楼
多发几张图片啊,多角度的
回复
37楼
这样很好,没啥大问题!发这个贴子的目的是让一些鸡蛋挑骨头的人好好发挥挑功!
回复
38楼
在模板的角部是不是卡的后浇带钢板网?如是的话那后浇带的留置位置不正确
回复
39楼
箍筋没有按要求将弯钩错开排列,全部放到一边了!
回复
40楼
新手求正解!不要挑起武林纷争哈
回复
41楼
回复