这张图片中有个很大的质量缺陷,看出来了吗?十年经验才看得出来。
这张图片中有个很大的质量缺陷,看出来了吗?十年经验才看得出来。
42楼
不同高度的承台基础钢筋在结合处应该有80~100cm宽的沉降后浇带。
回复
43楼
一张图片看不出啥问题,楼主再多发几张不同角度的图片看看
回复
44楼
第一根钢筋未插入竖向钢筋内!
回复
45楼
不同厚度的筏板基础钢筋在结合处应设有80~100cm宽的沉降后浇带,另外,低处(厚度大的)筏板钢筋应该斜向锚固到高处筏板钢筋内。
回复
46楼
快易收口网位置?
回复
47楼
没看出什么,好像模板支撑的小钢筋焊接在32钢筋的弯折点上是不行的
回复
48楼
模板固定与主筋连接
回复
49楼
才疏学浅,没看出来,先做个标记
回复
50楼
接口未错开?
回复
51楼
在上部钢筋的弯曲处焊接支撑不应该,会影响钢筋的强度、该处是锚固钢筋的薄弱部位。
回复