钢筋质量
lvyilvyi
lvyilvyi Lv.6
2012年06月06日 14:47:28
来自于建筑施工
只看楼主

这张图片中有个很大的质量缺陷,看出来了吗?十年经验才看得出来。

这张图片中有个很大的质量缺陷,看出来了吗?十年经验才看得出来。

20120604_105654.jpg

免费打赏
王牌小猪
2012年06月08日 15:51:06
22楼
求高人解释 等待回复......
回复
l740926473
2012年06月08日 16:20:15
23楼
还没得十年,等11号正解
回复
pokmijnxy
2012年06月08日 16:33:06
24楼
大体积混凝土?你钢筋这样做没得问题?还有你那高差处中间用的什么材料,图看不清。我就有个问题,你那标高差还是有点大,混凝土一次性浇筑?底标高处混凝土标高怎么控制?我是新手上路,请指教。
回复
jiahua8190
2012年06月08日 16:34:06
25楼
里面的钢筋应该放表面,表的垂直的应该放里面,钢筋太密了!钢筋直接好像焊接了,没看不清楚,如果没有应该绑扎或者焊接吧
回复
hzy981
2012年06月08日 17:45:33
26楼
几点微见,仅供参考,还有待同行正解,愿能再受用半生
1、承台侧面竖向钢筋好像在底板面处就已截断;
2、承台侧面水平钢筋没有布置;
3、根据图片比例,承台侧面钢筋保护层相对过厚了,且承台面边上第一根钢筋没有到角部;
4、若高差处有剪力墙板,根据图片比例,边上的墙板竖向钢筋不能插入核心筒承台钢筋内部
回复
xiaozhu0527
2012年06月08日 17:56:29
27楼
关注中!真的看不出什么问题,感觉是钢筋位置问题吧!
回复
leahjack10
2012年06月08日 18:44:43
28楼
求解,木看出来,
回复
cooo-zengz
2012年06月08日 19:05:41
29楼
应该是收口钢网放置不正确,次梁不能这样收口~
回复
gg010203
2012年06月08日 19:36:10
30楼
关注中,期待正解
回复
煎蛋
2012年06月08日 19:43:52
31楼
保护层不大的,基础的保护层要5公分的