1、生活热水补水为自来水定压而采暖为膨胀罐,且压力很高,不知生活热水补水压力能否满足
2、生活热水换热为板式换热器。不比容积式换热器,最好加一个蓄水罐,增加集中用水用量
3、压力温度计须按照规范设置。
回复
xuhao325
2006年12月04日 21:24:49
3楼
另外个人认为循环泵选型较大,15-18.5kw功率足够
高温水进站涡街流量计前应加阀门