请看这个车库排烟系统是否有问题
lfang08
lfang08 Lv.4
2012年06月06日 11:01:15
来自于通风排烟
只看楼主

大家看一下:这个地下车库的通风排烟系统,用一个系统带2个防烟分区是否有问题,我认为2个排烟支管(负担2个防烟分区)在进入风机前汇合,应该认为是1个排烟系统,风机在并联状态,也应该称为1个排烟系统。但实用供暖空调设计手册中要求:应按每个防烟分区设置排烟系统。并联风机和同一段吸烟管道应认为是1个排烟系统。

246484851a8aca06f68e.rar
2.5 MB
立即下载
免费打赏
lfang08
2012年06月06日 14:02:35
2楼
截图太小,看不清,我上传的是dwg文件的压缩版,可以比较系统的看
回复
lfang08
2012年06月06日 14:08:12
3楼
看一下:这个地下车库的通风排烟系统,用一个系统带2个防烟分区是否有问题,我认为2个排烟支管(负担2个防烟分区)在进入风机前汇合,应该认为是1个排烟系统,风机在并联状态,也应该称为1个排烟系统。但实用供暖空调设计手册中要求:应按每个防烟分区设置排烟系统。并联风机和同一段吸烟管道应认为是1个排烟系统。 D区人防区通风平面图施工图.rar (2.47 MB) D区人防区通风平面图施工图.rar (2.47 MB)
下载次数: 3

2012-6-6 11:01
回复
lfang08
2012年06月06日 14:24:15
4楼
请看实用供暖空调设计手册中P1223要求:“不能套用《高规》或《建规》按一个排烟系统担负两个防烟分区设计,应按每个防烟分区设置排烟系统。”地下车库不能用一个排烟系统带2个防烟分区
回复
li398232771
2012年06月21日 17:26:50
5楼
嗯?
回复
xuzechen826
2012年07月12日 09:26:35
6楼
原帖由 lfang08 于 2012-6-6 14:24 发表
请看实用供暖空调设计手册中P1223要求:“不能套用《高规》或《建规》按一个排烟系统担负两个防烟分区设计,应按每个防烟分区设置排烟系统。”地下车库不能用一个排烟系统带2个防烟分
技术措施上也有明确是宜独立设置。楼主的系统就是合用了,你最好分开,别给自己找麻烦。
回复
xuzechen826
2012年07月12日 09:28:51
7楼
