是防烟分区内所有排烟口都要符合这个规范么,还有怎么才算防烟分区最远点,水平距离又是怎么理解的,不懂啊,我自己把这个规范反过来理解,就是防烟分区内任一点距离最近的排烟口距离不大于30米,这样对吗,请专家解惑啊
是防烟分区内所有排烟口都要符合这个规范么,还有怎么才算防烟分区最远点,水平距离又是怎么理解的,不懂啊,我自己把这个规范反过来理解,就是防烟分区内任一点距离最近的排烟口距离不大于30米,这样对吗,请专家解惑啊
2楼
直接给你上图,应该更清楚明了。分别是高规的条文说明、图集:
回复
3楼
回答得很清楚。
回复
4楼
我的理解是,防烟分区内的任一点着火,排烟口都能覆盖,你可以以排烟口为圆心,30m为半径画个圆,看能不能覆盖没一点
回复
5楼
你理解的不错。最远点距离要考虑墙等的阻挡,至于水平距离就是不考虑层高因素。
回复
6楼
楼上都说了是烟气经过的水平距离,还搞半径30米。好好看书吧
回复
7楼
钻牛角尖了吧?!!
回复
8楼
那同一防烟分区两个排烟口的距离是不超过30m还是不超过60m呢?
回复
9楼
学习了 回答得很详细
回复
10楼
回答得很清楚。
回复
11楼
这个真心有用,谢谢各路大神
回复