地下室明配管用薄壁镀锌电线管
zjxtwgx
zjxtwgx Lv.2
2012年06月06日 09:38:45
来自于照明工程
只看楼主

地下室明配管采用薄壁镀锌电线管,是否符合规范要求。

地下室明配管采用薄壁镀锌电线管,是否符合规范要求。
wangyan80
2012年06月09日 21:28:04
2楼
看看图纸,有没有人防要求,若有人防要求必须采用厚壁钢管(>2.5mm),否则大于1.2mm即可满足要求。
回复

相关推荐

APP内打开