地下室明配管采用薄壁镀锌电线管,是否符合规范要求。

地下室明配管采用薄壁镀锌电线管,是否符合规范要求。
免费打赏
wangyan80
2012年06月09日 21:28:04
2楼
看看图纸,有没有人防要求,若有人防要求必须采用厚壁钢管(>2.5mm),否则大于1.2mm即可满足要求。