有一房间,夏季,房间冷负荷A,末端设备提供的冷量B,室外温度C,室内工况温度D,湿度E,面积S,高度H,怎么算室内温度从温度D降到C所需要的时间?(暂不考虑主机开机到冷冻水降温到7度的这段时间)
有一房间,夏季,房间冷负荷A,末端设备提供的冷量B,室外温度C,室内工况温度D,湿度E,面积S,高度H,怎么算室内温度从温度D降到C所需要的时间?(暂不考虑主机开机到冷冻水降温到7度的这段时间)
2楼
是从C降到D的时间,不好意思,写错了。
回复
3楼
将C降到D的热量/B, 单位:h
理论上如此吧
回复
4楼
楼主说的B值是指设备额定制冷量还是供给房间冷量?
回复
5楼
设备额定值。
回复
6楼
什么工程,怎么会要求算这个?好象不是那么容易算的,首先外墙及室内物品的热惰性就应该考虑
回复
7楼
甲方要求的,几个老外,唉……
回复
8楼
设备额定值要包括新风负荷的。
回复
9楼
楼主解决了没有啊,解决了告诉俺们一声,让俺也学习学习,
SH*Cp*(C-D)/(B-A) 对不?理论上应该如此啊,呵呵,实际的可能更长一些
回复
10楼
以前我们也碰到这样的问题,但是当时出于自身保护的目的,我们公司用各种方法拒绝了回答这个问题。但是我超级想知道这个问题到底应该怎么算。各位高人出手指点指点吧。
回复