最近查看规范,发现国家规范《电力工程电缆设计规范》时发现,书中并没有列出排管敷设时的电缆载流量校正系数,只是在条文说明中带了一句--参考原苏联和日本的一本设计规范,但并无列出该规范。这是为何,在现在的住宅小区,电缆已经大量采用排管敷设方式,觉得很有必要列出该数据,让大家设计时也做到有理有据!那位能提供一些信息!
最近查看规范,发现国家规范《电力工程电缆设计规范》时发现,书中并没有列出排管敷设时的电缆载流量校正系数,
只是在条文说明中带了一句--参考原苏联和日本的一本设计规范,但并无列出该规范。
这是为何,在现在的住宅小区,电缆已经大量采用排管敷设方式,觉得很有必要列出该数据,让大家设计时也做到有理有据!那位能提供一些信息!
2楼
相当于穿管暗敷设!!
回复
3楼
不能完全相当与穿管暗敷设;规范3.7.3上明确规定排管中不同孔位的电缆还应分别计入互热的影响!!
回复
4楼
这个影响微乎其微,实际中不必考虑
回复
5楼
钢管暗敷设时电缆载流量取0.9(GB50303-2002)
回复
6楼
2002的载流量标准里应该有排管的系数的,去论坛搜一下。
回复
7楼
同意支持5楼.
回复
8楼
这个好像并无很确切的数字,选用何种排管,可以向排管厂家索要排管的试验数据,一般都会列出载流量的校正系数
回复
9楼
我也同意支持5楼!!!
回复
10楼
这个必须顶,这个必须顶
回复