排管敷设时的电缆载流量校正系数
hys_nc
hys_nc Lv.8
2006年11月29日 11:52:26
只看楼主

最近查看规范,发现国家规范《电力工程电缆设计规范》时发现,书中并没有列出排管敷设时的电缆载流量校正系数,只是在条文说明中带了一句--参考原苏联和日本的一本设计规范,但并无列出该规范。这是为何,在现在的住宅小区,电缆已经大量采用排管敷设方式,觉得很有必要列出该数据,让大家设计时也做到有理有据!那位能提供一些信息!

最近查看规范,发现国家规范《电力工程电缆设计规范》时发现,书中并没有列出排管敷设时的电缆载流量校正系数,
只是在条文说明中带了一句--参考原苏联和日本的一本设计规范,但并无列出该规范。
这是为何,在现在的住宅小区,电缆已经大量采用排管敷设方式,觉得很有必要列出该数据,让大家设计时也做到有理有据!那位能提供一些信息!
免费打赏
xudi1234
2006年11月29日 12:18:55
2楼



相当于穿管暗敷设!!
回复
hys_nc
2006年11月29日 14:20:09
3楼


不能完全相当与穿管暗敷设;规范3.7.3上明确规定排管中不同孔位的电缆还应分别计入互热的影响!!
回复
zzhspeed
2006年11月29日 15:45:26
4楼
这个影响微乎其微,实际中不必考虑
回复
jordan2091
2006年12月03日 19:35:58
5楼
钢管暗敷设时电缆载流量取0.9(GB50303-2002)
回复
tely-007
2006年12月03日 19:53:32
6楼
2002的载流量标准里应该有排管的系数的,去论坛搜一下。
回复
tszdm123
2007年05月21日 17:24:09
7楼
同意支持5楼.
回复
v空空如也v
2007年06月24日 23:24:41
8楼
这个好像并无很确切的数字,选用何种排管,可以向排管厂家索要排管的试验数据,一般都会列出载流量的校正系数
回复
langyuan01
2008年08月14日 19:34:41
9楼
我也同意支持5楼!!!
回复
chinaren
2009年07月14日 19:06:41
10楼
这个必须顶,这个必须顶
回复

相关推荐

APP内打开