有精通恒温恒湿机的高手吗?
qsqq
qsqq Lv.2
2006年11月29日 11:42:08
只看楼主

不知是否有精通恒温恒湿机的高手光顾本论坛。能否解释一下,为什么有的厂家可以宣传其显热比可高达100%?(室内环境24C,50%)此时的蒸发温度是多少?送回风温差是多少?蒸发器是怎么配置的?

不知是否有精通恒温恒湿机的高手光顾本论坛。
能否解释一下,为什么有的厂家可以宣传其显热比可高达100%?(室内环境24C,50%)
此时的蒸发温度是多少?
送回风温差是多少?
蒸发器是怎么配置的?
免费打赏
zyt7612
2007年03月03日 19:17:00
12楼
提高蒸发温度.
回复
chinacupor
2007年03月04日 15:37:11
13楼
R22蒸发温度、过热度、蒸发器表面温度、送风温度。。。
回复
aswan111
2008年07月14日 17:19:04
14楼
1为什么有的厂家可以宣传其显热比可高达100%?
因为机房里面的热负荷基本上是服务器发出的热量,都是显热,里头基本无人作业,且里面都是正压(风机在里头工作),所以人的潜热和外界进入的潜热可不计,一般机房显热比达95%以上
2此时的蒸发温度是多少?
一般蒸发温度高于家用空调,10~12度,一方面利于更有效的除去显热,避免除去过多的潜热(另一方面由于大风量的原因)
3送回风温差是多少?
送风温差一般在6~8度,一方面由于大风量的原因(大风量小焓差),另一方面是因为机房控制精度的原因,控制精度在正负1度,送风温差在6~8度(其实还是大风量的原因,吹过蒸发器的风大了,进出温差肯定变小)
4蒸发器是怎么配置的?
迎风面积做大,同时蒸发器当量面积比普通空调也大(试想,蒸发温度高了,要保持同样的冷量,蒸发器肯定增大)
以上个人见解,仅供参考
回复
wangjin1979
2009年09月09日 10:06:42
15楼
楼上得回答很正确!呵呵!
回复
wkyball
2009年09月25日 13:32:04
16楼
顶一下,正在学习中,呵呵
回复
liulinyong
2009年10月02日 14:51:35
17楼
恒温恒湿空调的技术资料 在空调设计在线上有 自己去看看吧