有精通恒温恒湿机的高手吗?
qsqq
qsqq Lv.2
2006年11月29日 11:42:08
只看楼主

不知是否有精通恒温恒湿机的高手光顾本论坛。能否解释一下,为什么有的厂家可以宣传其显热比可高达100%?(室内环境24C,50%)此时的蒸发温度是多少?送回风温差是多少?蒸发器是怎么配置的?

不知是否有精通恒温恒湿机的高手光顾本论坛。
能否解释一下,为什么有的厂家可以宣传其显热比可高达100%?(室内环境24C,50%)
此时的蒸发温度是多少?
送回风温差是多少?
蒸发器是怎么配置的?
免费打赏
nantianren
2006年11月29日 12:38:51
2楼
期待精通恒温恒湿方面的高手能够给与解答。对精辟的解答将给予积分奖励。
回复
dreamy11
2006年12月05日 12:31:05
3楼


晃热比和进风工况有关;当进风工况为干工况(就是说制冷时蒸蒸日上发器出风口达不到相对露点,只做降温用,机房机组近似),显热比可高达100%
?(室内环境24C,50%)除非室内没有湿负荷,才有可能做到显热比可高达100%。
回复
qsqq
2006年12月26日 15:02:17
4楼
顶起来,楼上的说的没错,但并没有回答我的问题,看看有没有专业解释?
回复
北冰洋
2006年12月27日 20:55:15
5楼
看来得多请几个熟悉机房空调的专业人士进坛子啊。大家有什么问题,尽管提问。关于机房空调保证有问必答。
回复
wangyl_cx
2006年12月31日 18:44:42
6楼
精通谈不上,对机房恒温恒湿机组不陌生,浅谈一下自己的拙见,因不清楚楼主为什么要了解这些,不知对楼主是否有用。
1. 专用空调的运行特点是采用大风量小焓差冷却送风方式,机房的发热量主要是显热,假定不考虑个别机房人员的产
湿量,那么机组可以达到比较高的显热比,也正像3楼朋友说的,回风在蒸发器表面达不到露点温度而不凝露,冷量
完全用在冷却循环空气上,从而提高冷却效率。
2. 室内环境24摄氏度,相对湿度50%时的蒸发温度,只要接上表,根据表压力查一下相对应的蒸发温度即可。根据你
给定的值和R22空调工况下的蒸发温度应该在5摄氏度。
3. 送回风温差约10-14摄氏度,根据实际运行工况条件下。
4. 蒸发器的配置方式一般厂方采用A字型和V字型,来加大换热面积,也有采用斜一字型的,效果没有前两种好。
回复
北冰洋
2007年01月01日 09:28:59
7楼
楼上解答专业,可惜不是此版版主,不能为你加分。
好像楼上的ID在空调网和机房设备论坛中看到过,不知是否同一人?
回复
smiass
2007年01月07日 15:52:19
8楼
为了大家能更好的交流机房空调方面的问题,我建了一个机房空调专用群qq21966771。希望大家多多交流。祝大家新的一年多多发财。嘻嘻!
回复
yintaoshule
2007年01月19日 20:55:24
9楼
唉,楼主的标题挑战性很大哦~~
回复
chinacupor
2007年03月02日 11:18:35
10楼
送回风温差没有那么大。。
回复
csminghh
2007年03月02日 22:41:22
11楼
看来我修中央空调理论知识还是欠缺。