求教:柱加固方案是否合理
黑暗灯塔
2012年06月05日 15:46:34
来自于建筑加固
只看楼主

本人原来设计的一个大商业因功能调整,许多柱需要加固。我们公司没人搞加固,是甲方委托的加固公司设计的。他们采取柱增大截面法后补上去的钢筋,就是我功能修改后的计算书配筋值,根本就一点都没考虑原有的柱配筋,请问应该是这样的吗?我感觉原来的柱子配筋应该要考虑的,不然两次配筋加起来,配筋率许多超过3%,甚至有超过5%的。

2015年03月16日 16:53:04
13楼
柱子一般不都是轴压比超了么
回复