请教各位消防箱门开启度不得小于135度,是否有此规定,在哪个规范上有说明。
请教各位消防箱门开启度不得小于135度,是否有此规定,在哪个规范上有说明。
2楼
安装规范是否有该规定,请指教,谢谢
回复
3楼
这些规定都在(消火栓箱技术标准上),有一本这样的规程的,可惜现在不能给你,安装要求,规范上都有的。栓口中心距离地面1.1米,消火栓离箱体内侧的距离后边好像是4公分,侧面忘了。你查一下给排水验收规范,门的开启角度在我前面说的资料中有
回复
4楼
GB14561-2003消火栓箱
5.13.3 箱门的开启角度不得小于160o。
回复
5楼
谢了。但该规范是箱体制作规范,是否有安装上的规范要求,请指点。
回复