该柜2009年鉴定完毕,用量从工矿企业出发,已经很快扩大该手车柜型多项专利,多项技术变革1) 柜型650宽,1100深度2)无分支母排3)触头盒为透明(可手持红外测温)4)方便靠墙安装。。。。具体自己看吧提供另一种理念的方案,可作探讨。技术及商务探讨的可以加QQ:305284751压缩包附后[ 本帖最后由 colourcat_3392 于 2012-6-6 10:12 编辑
该柜2009年鉴定完毕,用量从工矿企业出发,已经很快扩大
该手车柜型多项专利,多项技术变革
1) 柜型650宽,1100深度
2)无分支母排
3)触头盒为透明(可手持红外测温)
4)方便靠墙安装
。。。。
具体自己看吧
提供另一种理念的方案,可作探讨。
技术及商务探讨的可以加QQ:305284751
压缩包附后
[
本帖最后由 colourcat_3392 于 2012-6-6 10:12 编辑 ]
12楼
很有帮助哦
回复
13楼
样本里面有些错误,说明一下:
样本第3页,KCY,VISAX,KYN28,GZS1(ABB)对比的这个表格,错误百出
首先,ABB的柜子叫ZS1,不是GZS1,GZS1就是KYN28。
第二ZS1不仅有紧急分闸装置还有紧急合闸装置。
第三更换中间柜ABB的ZS1可以很容易抽出来,因为它不像KYN28,柜体两侧没有突出来的螺栓头。
第四,主触头温度测量,现在所有的柜都比较容易实现,因为有很多测温产品可以用,装在断路器触臂上,触头上套测温环,母排上贴测温传感器,接收器可以装在柜子里,都是实时测量的。
第五,ABB的ZS1外形尺寸柜宽有650,800.,1000,柜深1340,加深柜1650,柜高是2200,表格中写的ABB柜子外形800*1500*2300,真让人情何以堪。
第六,靠墙安装。不知道为啥会说KYN28和ZS1不适合靠墙安装,KYN28和ZS1靠墙安装的站也不少了吧。
另外再质疑一下,这柜子能达到IP54吗?你额定电流3150A如果真做到IP54,温升怎么保证?
回复
14楼
最主要的,这种结构温升问题很难解决。
回复
15楼
dylan3940 发表于 2012-7-7 11:27 样本里面有些错误,说明一下:样本第3页,KCY,VISAX,KYN28,GZS1(ABB)对比的这个表格,错误百出首先, …讲的太好了,长知识了。
回复
16楼
楼主已经无语了。估计在一边哭呢
回复
17楼
版主太犀利了
回复
18楼
glliang1 发表于 2013-11-8 11:04 版主太犀利了科学来不得半点虚假,这不是“犀利”,是说实话,这样,对楼主和其他相关朋友都有好处。
回复
19楼
感谢分享!!!!
回复
20楼
衷心感谢楼主为新手提供分享。
回复
21楼
总体来说这种改革还是颠覆传统,不错
回复