大家好,下面图片是10年上午第20题,我的答案如下:根据配电手册P360表7-20 Yyno接线变压器当低压侧单相短路时高压侧的最小短路电流为1/3*I,I=Ik/nT=12.3/(6.3/0.4)=780.95A一次侧最小短路电流Ikmin=780.95/3=260.32A保护装置一次侧动作电流Iop=15.3*(150/5)=459A根据配电手册P194 (7-1)式K=Ikmin/Iop=260.32/459=0.57
根据配电手册P360表7-20 Yyno接线变压器当低压侧单相短路时高压侧的最小短路电流为1/3*I,I=Ik/nT=12.3/(6.3/0.4)=780.95A
一次侧最小短路电流Ikmin=780.95/3=260.32A
保护装置一次侧动作电流Iop=15.3*(150/5)=459A
根据配电手册P194 (7-1)式K=Ikmin/Iop=260.32/459=0.57
所以选 A请问这样做对吗?我看有的人选C