10年案例上午第20题,答案是选A吗?
suxifeng
suxifeng Lv.7
2012年06月05日 14:33:55
只看楼主

大家好,下面图片是10年上午第20题,我的答案如下:根据配电手册P360表7-20 Yyno接线变压器当低压侧单相短路时高压侧的最小短路电流为1/3*I,I=Ik/nT=12.3/(6.3/0.4)=780.95A一次侧最小短路电流Ikmin=780.95/3=260.32A保护装置一次侧动作电流Iop=15.3*(150/5)=459A根据配电手册P194 (7-1)式K=Ikmin/Iop=260.32/459=0.57

大家好,下面图片是10年上午第20题,我的答案如下:
根据配电手册P360表7-20 Yyno接线变压器当低压侧单相短路时高压侧的最小短路电流为1/3*I,I=Ik/nT=12.3/(6.3/0.4)=780.95A
一次侧最小短路电流Ikmin=780.95/3=260.32A
保护装置一次侧动作电流Iop=15.3*(150/5)=459A
根据配电手册P194 (7-1)式K=Ikmin/Iop=260.32/459=0.57
所以选 A请问这样做对吗?我看有的人选C

免费打赏
suxifeng
2012年06月05日 14:38:41
2楼
这就是10年第20题。

[ 本帖最后由 suxifeng 于 2012-6-5 14:47 编辑 ]
回复
geheime
2012年06月05日 14:43:00
3楼
看不到图··字太少,补几个··
回复
suxifeng
2012年06月05日 14:48:15
4楼
现在挺清楚了。望各位给看看。
回复
geheime
2012年06月05日 15:07:11
5楼
哦,看到了。
关键是利用“高压侧过电流保护做低压侧单相接地保护”。
流过高压侧的稳态电流没算对。应该是2/3,而不是1/3。还有变压器的变比也不是这样算的,就是6/0.4```那个6.3是线路电压和变比没关系。
流过高压侧的稳态电流应该是2/3*(12.3*1000)/15=547A
一次动作电流就是你算的459
灵敏系数为1.2。。小于1.5了,不满足要求,应该设专用的零序过电流保护。
回复
suxifeng
2012年06月05日 15:34:01
6楼
请问高压侧稳态电流为啥要选2/3啊,不是选最小的电流值吗?
回复
geheime
2012年06月05日 16:07:32
7楼

是最小运行方式下流过高压侧的稳态电流,这么多年,我也不记得为什么了。看看教科书应该知道的吧。
公式的出处你可以看看配电手册第3版P297。
回复
geheime
2012年06月05日 16:11:07
8楼
哪天你要是找到了,发个出处我也学习一下。呵呵。
回复
suxifeng
2012年06月05日 17:23:32
9楼
呵呵,居然把大师也给难住了,呵呵。找到我告诉你,同时也希望知道的朋友在这里留言说一样为什么要选2/3?
回复
geheime
2012年06月05日 18:53:48
10楼
你帽儿戴太高了哦。
这里是大家相互学习的地方,各人有各人的擅长领域,电那么多东西不可能样样懂。
回复
qdxbay
2012年06月06日 13:33:38
11楼
答案是什么呀?
回复

相关推荐

APP内打开