关于灌孔砌体的抗压强度计算,再次明确下,请大家注意下
xugang2000
xugang2000 Lv.5
2012年06月05日 12:16:35
只看楼主

1,《砌体规范》P154,砌块砌体的灌孔混凝土强度,不应低于1.5倍的块体强度等级:注意: 1)局部修订改为1.5倍,原规范是2倍,兰书 施书 均是按2倍计算的,是错误的,这点请大家注意 2)1.5倍的块体强度,是考虑《规范》3.2.3强度调整后的值,同样公式3.2.1-1中的f也是考虑《规范》3.2.3强度调整后的值。2)关于表3.2.1-3 注2,注3的规定:建议都不考虑这两个系数调整。

1,《砌体规范》P154,砌块砌体的灌孔混凝土强度,不应低于1.5倍的块体强度等级:

注意: 1)局部修订改为1.5倍,原规范是2倍,兰书 施书 均是按2倍计算的,是错误的,这点请大家注意
2)1.5倍的块体强度,是考虑《规范》3.2.3强度调整后的值,同样公式3.2.1-1中的f也是考虑《规范》3.2.3强度调整后的值。

2)关于表3.2.1-3 注2,注3的规定:
建议都不考虑这两个系数调整。

有不同意见或计算中遇到不一样的情况,请提一下
免费打赏
xugang2000
2012年06月05日 12:19:13
2楼
修改了下:
2)1.5倍的块体强度,是考虑《规范》3.2.3强度截面调整后的值(不考虑水泥砂浆的调整),同样公式3.2.1-1中的f也是考虑《规范》3.2.3强度调整后的值(不考虑水泥砂浆的调整)。
回复
xugang2000
2012年06月05日 14:16:44
3楼
本人疏忽
注意: 1)局部修订为2倍,参考书计算是对的,在《砌体规范》P154 对fg的说明项中有说明。1.5倍是针对块体强度的。

见谅。
回复
hbhszh
2012年06月05日 14:40:12
4楼
感谢楼主指引 但是还有疑问 就是 为什么关于表3.2.1-3 注2,注3的规定不考虑这两个系数调整? 看书一直迷糊中 尤其是那个T型截面?按道理带壁柱的属于T型截面吧。 还有个问题是 7.3.9与7.3.10中bf/h 这个h到底是墙梁中的墙厚还是支撑托梁的墙厚啊?个人感觉应该是支撑托梁的墙厚。
回复

相关推荐