有一15层建筑分别排水管上10楼,5楼设一弯?
eleon
eleon Lv.3
2004年06月10日 10:21:44
只看楼主

请问这个弯叫什么学名呢?作用是?如果取消10楼的这个弯行吗?如果取消要什么措施?排水,排污,排粪都有这个弯,管径是160!还有计算公式是?救命啊,各位!

请问这个弯叫什么学名呢?作用是?如果取消10楼的这个弯行吗?如果取消要什么措施?排水,排污,排粪都有这个弯,管径是160!
还有计算公式是?
救命啊,各位!
mygwater
2004年06月10日 13:12:02
2楼
一般高层建筑都有这样一个设备层,一般下面是商场,要不水没有办法走
回复
eleon
2004年06月10日 13:15:40
3楼
这建筑是住宅,5楼和10楼处有个两个90度组层的弯.现在想取消10楼处的弯,不知行否!如果不行要采取什么措施补救!
回复
1969yfj
2004年06月10日 13:51:19
4楼
说的是消能的吧,最好有,很多住宅也有不做的,主要是空间不够
回复
eleon
2004年06月10日 20:32:11
5楼
如果取消问题不是很大吧!?
回复
hyzhw
2004年06月10日 21:55:57
6楼
消能弯,不设它,施工时在用一些乱七八糟的管子,小心大便会砸穿地下室哦!
回复
wwhh33
2004年06月11日 08:33:14
7楼
消能器;减小水压对立管底部的压力;一般高层建筑每隔六层设一组;无需计算,大小与排水立管同径;如国仅是十五层的建筑,只取消十层的也可以,不须其它措施.如果这样,把五楼的移上七楼,较为合理.
回复
lesehan
2004年06月12日 16:52:59
8楼
简易消能装置,每六层一个
回复