请教各位大虾实际问题
kdltaishan
kdltaishan Lv.2
2006年11月28日 20:05:20
来自于采暖供热
只看楼主

有一栋楼供暖,楼高36M,共12层,采用水泵扬程是48M,但是7楼室内暖气片是热的,但七楼以上暖气片是凉的,本以为是水泵的原因,但检修两次并计算了水泵的扬程足够将热水供到最高一层,可始终七楼以上暖气不热,请各位大虾指教其原因有可能是什么。小弟先谢了

有一栋楼供暖,楼高36M,共12层,采用水泵扬程是48M,但是7楼室内暖气片是热的,但七楼以上暖气片是凉的,本以为是水泵的原因,但检修两次并计算了水泵的扬程足够将热水供到最高一层,可始终七楼以上暖气不热,请各位大虾指教其原因有可能是什么。小弟先谢了
免费打赏
myidentity
2006年11月29日 11:03:28
2楼
什么系统??
回复
nihonghui
2006年11月29日 15:50:25
3楼
应该是系统阻塞了
回复
somebody665
2006年12月01日 10:17:21
4楼
实测一下顶层立管压力

看看读数?
回复
somebody665
2006年12月01日 10:18:17
5楼
然后,检验一下,

供,回水间的压差?
回复
zjczjccn
2006年12月02日 02:17:15
6楼
检查一下是不是供回水接反了
回复