低压电缆在室外长距离敷设(400米左右),敷设方式就是直埋或架空,请问在北方寒冷地区,冬季气温可达零下30度以下,冻土层可达3米,这两种敷设方式下(主要是直埋),对电缆的选型及施工工艺有何要求。是夏季施工,不是考虑安装允许敷设温度,而是考虑电缆在极寒冬季的正常使用问题。是否必须选择耐寒型电缆吗?正常直埋规范是0.7M,若冻土层3米,需3米以下直埋吗?请各位老师不吝赐教,谢谢!!
低压电缆在室外长距离敷设(400米左右),敷设方式就是直埋或架空,请问在北方寒冷地区,冬季气温可达零下30度以下,冻土层可达3米,这两种敷设方式下(主要是直埋),对电缆的选型及施工工艺有何要求。
是夏季施工,不是考虑安装允许敷设温度,而是考虑电缆在极寒冬季的正常使用问题。
是否必须选择耐寒型电缆吗?
正常直埋规范是0.7M,若冻土层3米,需3米以下直埋吗?
请各位老师不吝赐教,谢谢!!
2楼
低压配电设计规范GB50054-2011 7.6.37条文:在寒冷地区,屋外直接埋地敷设的电缆应埋设于冻土层以下!
工业与民用配电设计手册2005版:第十章第二节:在寒冷地区,电缆应敷设在冻土层以下。当无法深埋时,可增加铺设细沙的厚度,使其达到上下各100mm以上。
工业与民用配电设计手册2005版第九章第一节:普通型聚氯乙烯绝缘电缆的适用温度范围为+60~-15度之间,不适宜在-15度以下的环境中使用。低于-15度的严寒地区应选用耐寒聚氯乙烯绝缘电缆!
回复
3楼
补充下,我说的的是普通型聚氯乙烯绝缘电缆,YJV电缆没有规范要求
回复
4楼
学习了!
回复
5楼
非常感谢。是说YJV电缆可放宽要求吗?
回复
6楼
尽量选用耐寒的吧~低压配电怎么这么远,保护上不太好配合。
回复
7楼
交联聚乙烯可以耐寒-40℃,而且,其实电缆工作的时候是发热的,只有长期不工作的电缆才会有问题。我的建议是不要直埋,穿管敷设(可以隔绝水,防止渗透和冰冻),管四周铺细沙。
回复
8楼
长距离敷设,冻土层下直埋的也可以,建议使用耐寒型电缆好。
回复
9楼
qq270931118a 发表于 2012-6-5 16:57 补充下,我说的的是普通型聚氯乙烯绝缘电缆,YJV电缆没有规范要求YJV电缆的外护层是聚氯乙烯的,所以效果一样都要注意
回复