风机盘管侧送风是否接静压箱
kyben
kyben Lv.8
2012年06月05日 10:15:57
来自于中央空调
只看楼主

看到一设计出的图纸,做的是风机盘管侧送风的,但却在侧送风前的送风管加了个静压箱,这样有什么作用,直接接侧送风口就可以了啊,为何还要做个静压箱,增加阻力损失啊,本来风机盘管静压就不大了

看到一设计出的图纸,做的是风机盘管侧送风的,但却在侧送风前的送风管加了个静压箱,这样有什么作用,直接接侧送风口就可以了啊,为何还要做个静压箱,增加阻力损失啊,本来风机盘管静压就不大了

222.jpg

免费打赏
idyi16
2012年06月07日 10:31:13
2楼
的确直接侧送的效果会好很多~
回复
chachababy
2012年06月07日 10:47:35
3楼
静压箱的作用就是把更多的动压转化为静压,为的就是让风送的更远,可能距离远吧
回复
hardliu
2012年06月07日 11:21:11
4楼
这样做的作用:1、把动压变成静压起到降噪;2、方便配合装饰吊顶效果进行连接;3、防止结露(冷量大风量不够的情况下,就如瓶子的颈一样,容易造成冷量不能及时排出,造成结露现象);4、
回复
nacker110
2012年06月07日 11:22:18
5楼
静压箱可以降噪··可以提高出风口的风速··风能吹的更远吧·!
回复
nacker110
2012年06月07日 11:24:46
6楼
侧送的话·用的一般是双层百叶风口吧···刚看到一个帖子,说侧送的双层百叶要配静压箱!不知道是不是正解?!
回复
du_kun1213
2012年06月07日 14:58:45
7楼

现在很多条形风口都比较长,装静压箱也就是一是为了安装风口方便,二是为了变成静压出风,起到降低风口噪声的效果,风管直接变径到风口上,变径比例太大的话,也没法施工。
回复
beyond1359
2012年06月07日 16:04:43
8楼
不接 同意2楼 好丑的图
回复
anyemowang007
2012年06月07日 16:23:22
9楼

确实如此 英雄所见略同!!!
回复
aaativel
2012年06月07日 18:39:12
10楼
这么丑的图,拒绝施工
回复
baggio914
2012年06月07日 22:05:40
11楼

同意这位老兄的
回复

相关推荐