求助:电力变压器选择
dongjiange3553
2012年06月05日 09:29:35
来自于变压器
只看楼主

大家好:加气站项目,装机容量776KW,运行容量391KW,计算容量375KW,最大容量用电设备为压缩机,额定容量280KW(额定电压380V)2用1备(不同时运行,只有1台完全停止后,再开另1台),求教:电力变压器选择630KVA合适还是800KVA合适?

大家好:加气站项目,装机容量776KW,运行容量391KW,计算容量375KW,最大容量用电设备为压缩机,额定容量280KW(额定电压380V)2用1备(不同时运行,只有1台完全停止后,再开另1台),求教:电力变压器选择630KVA合适还是800KVA合适?
aimtofly
2012年06月05日 10:41:00
2楼
电力变压器选择630KVA
具体规程和手册懒得查了
备用的不计入负荷
另考虑了同步系数和功率因数后
运行容量391KW,选630KVA差不多
回复
aimtofly
2012年06月05日 10:44:23
3楼
同时系数
另外由于是单台变压器,故负载率可以较高
回复
dongjiange3553
2012年06月06日 08:00:00
4楼
如果按照《工业与民用配电设计手册》第三版第273页表6-9中,经常启动,280kW电机采用软启动,630KVA变压器是不是小了?
回复
dongjiange3553
2012年06月06日 08:02:22
5楼
大家好:加气站项目,装机容量776KW,运行容量391KW,计算容量375KW,最大容量用电设备为压缩机,额定容量280KW(额定电压380V)2用1备(不同时运行,只有1台完全停止后,再开另1台),如果按照《工业与民用配电设计手册》第三版第273页表6-9中,经常启动,280kW电机采用软启动,630KVA变压器是不是小了?
回复
qlshyn
2012年06月06日 09:34:09
6楼
不论选 630KVA还是800KVA,280KW的压缩机都必须软起。
根据计算负荷来选变压器,所以630KVA的变压器足够了。
回复
blade_longqc
2012年06月06日 12:13:52
7楼
选630的,够了。
回复

相关推荐