消火拴可否跨防火分区使用
ema_yu
ema_yu Lv.2
2004年06月09日 19:33:05
只看楼主

消火拴可否跨防火分区使用?

消火拴可否跨防火分区使用?
免费打赏
sorry222
2004年06月19日 13:59:42
22楼
着火的话,防火门 防火卷帘都关闭 消火栓在那个时候肯定是跨不过去的。
回复
a憨包a
2004年06月21日 09:47:37
23楼
规范上从来没有明确规定不能跨分区使用消火栓。我理解是尽量不用,实在没办法一两个也是可以的,如果着火时防火门打不开的话,消防人员怎么去灭火哟?或者人在里面灭火,你把门关了,把人的后路堵死了??
回复
futuresxx
2004年06月21日 09:54:16
24楼
不可以!
回复
kenzo_n
2004年06月21日 10:41:46
25楼
乱。。。
回复
lzp0928
2004年06月21日 11:15:46
26楼
还是概念不清晰。
回复
guanbw
2004年06月21日 11:56:01
27楼
"楼上的能保证分区内的门都不关闭吗?我可以说,对于公共建筑,90%以上的门是关闭的!"看样子你根本不知道消防是怎么回事噢?!“门是关闭的”,你没见过消防部队有消防斧吗?
回复
lgs0502
2004年06月21日 13:40:01
28楼
规范没有规定
回复
bluetea
2004年06月21日 15:21:07
29楼
呵呵,总算有点明白了,
高层建筑的楼梯间、前室与走道是三个用防火门分隔的防火防烟区间。仍是同一防火分区。这句是重点吧.
它们同属于一个防火区间的话,消火栓应该可以共用了?
但又说用防火门分隔,那消火栓怎么用呢?
回复
lzp0928
2004年06月21日 15:32:55
30楼
用防火门分隔,那消火栓怎么用呢
防火门不关紧就能用了,否则电梯前室的消火栓仅仅在做秀?
回复
xyzhong
2004年06月21日 15:37:30
31楼
这个问题与我们省里的专家请教过,规范没有硬性要求。设计时可根据实际调整,尽可能不跨越防火分区。
回复

相关推荐

APP内打开