本人更换一台沈阳6SUW-4000压缩机,开机10分钟后老是出现过热保护,温度到了-15度后停机2分钟多,压缩机在-9度开机1分钟就可以达到温度要求-15度,摸电机侧温度也不是很烫手,蒸发器是板换的,机组配置应该没有问题,都是进口原装的.压机电子模块谷轮原配是220V的,因工业使用没有220V电源,更换同种型号的110V电子模块.额定电流:81A,实际电流是55-58A.低压1.5KG,高压10.5KG.油压4.5KG.均是表压
压机电子模块谷轮原配是220V的,因工业使用没有220V电源,更换同种型号的110V电子模块.
额定电流:81A,实际电流是55-58A.低压1.5KG,高压10.5KG.油压4.5KG.均是表压
请诸位帮忙分析下,谢谢