根据高规GB50045-95(2001)5.1.5.3规定,中庭每层回廊应设置自动喷水灭火系统。这个自动灭火系统布置的喷头的间距问题,中庭回廊喷头要求间距不小于2.0m,也不大于2.8m,规范条文说明中解释了这点,不知道此点依据是什么?另外,本人施工图经图纸审查中心审查,专家提出回廊部分要设置消火栓系统,根据规范,并无此要求,故本人持不同意见,请问各位大虾,有否这方面的设计经验?谢谢 根据高规(同上)7.6.2.5规定自动扶梯底部必须设置自动喷水灭火系统,此条文底部说法,偶觉得应该是指具有开放空间的自动扶梯周围应该结合楼层设置加密喷头,喷头间距不大于1.8m。且应布置与喷头交错排列的挡板。请问各位大虾,有否这方面的设计经验?谢谢
根据高规GB50045-95(2001)5.1.5.3规定,中庭每层回廊应设置自动喷水灭火系统。这个自动灭火系统布置的喷头的间距问题,中庭回廊喷头要求间距不小于2.0m,也不大于2.8m,规范条文说明中解释了这点,不知道此点依据是什么?另外,本人施工图经图纸审查中心审查,专家提出回廊部分要设置消火栓系统,根据规范,并无此要求,故本人持不同意见,请问各位大虾,有否这方面的设计经验?谢谢
根据高规(同上)7.6.2.5规定自动扶梯底部必须设置自动喷水灭火系统,此条文底部说法,偶觉得应该是指具有开放空间的自动扶梯周围应该结合楼层设置加密喷头,喷头间距不大于1.8m。且应布置与喷头交错排列的挡板。请问各位大虾,有否这方面的设计经验?谢谢
2楼
对于第一点,可否理解成中庭着火时,回廊的喷头灭不了中庭的火,只能在火烧到来,才能起到冷却和隔断的作用,因此,加密才能达到效果。
回复
3楼
对于第二点,自动扶梯下设置喷头,这没什么可说的,规范要求就做吧,而在施工中,因很难做到,需要装修,结构各方面的配合才能完成,作为一个“能通过就行”的专业,真难。不过,本人曾接触一个工程,是香格里拉酒店的,那简直规范的标准,百分之百执行规范,除了疏散楼梯外,全部楼梯下都设置喷头。
回复
4楼
至于自动扶梯周围设置加蜜喷头,应指是作为防火分隔的水幕吧。
回复
5楼
1、回廊设喷头的依据不外乎两条,一是经验,二是参照;至于设不设消火栓,关键要看回廊部分能不能保证两股水柱到达。
2、自动扶梯底部应该设喷头。至于自动扶梯周围加密喷头的说法是老《喷规》的规定,而新《喷规》和《高规》并没有规定(《高规》中只是对防火卷帘冷却时有规定)。
回复
6楼
自动扶梯部分都用防火卷帘隔开,着火的时候卷帘闭上,本层的消火栓就不能保护到回廊部分。这样是不是应该在自动扶梯防火卷帘内再增设2个消火栓来保证两股水柱同时到达?希望得到解答。谢谢。
回复