三相电机接线的有关问题?
xyzpilot
xyzpilot Lv.10
2012年06月04日 20:37:50
只看楼主

1.如何才能保证三相电机的接线 能够一次成功呢?保证电机不反转?2.如果电机反转 是不是只要保持任何一相不变,另外两项对调就可以了呢?谢谢!我不是学电的,请各位多多指教 谢谢!

1.如何才能保证三相电机的接线 能够一次成功呢?保证电机不反转?
2.如果电机反转 是不是只要保持任何一相不变,另外两项对调就可以了呢?谢谢!
我不是学电的,请各位多多指教 谢谢!
免费打赏
wxdchgs
2012年06月04日 21:17:48
2楼
第1个问题:一般条件是办不到的。
第2个问题:你的理解是对的。
回复
h018996
2012年06月04日 21:48:50
3楼
问题一要测相序,问题二你的感觉是对的
回复
zhou312913122
2012年06月04日 21:51:40
4楼
第一个,为了保证不接反相序,那可以做一下标记,这样应该没问题了。
第二个问题,你的做法是对的。
回复
智库
2012年06月04日 23:02:40
5楼
先定好电源的A B C。在电机接线盒里找U V W,对应接上就不会错。
回复
wxdchgs
2012年06月05日 05:31:02
6楼

这这方法可靠吗?能确保不反转吗?可否解说一下道理?
回复
lingxuct
2012年06月05日 08:11:31
7楼
第一个问题,可以这样做:与要接电源能肯定“同相序”的临时电源上先试转,这样就能保证电机所接电源一定正转!
回复
智库
2012年06月05日 08:52:12
8楼
请注意一下,每一个电机的转向都是固定的,甚至在电机轴头上,都有贴了一个方向箭头的贴纸(也有贴在电机上的)。对应的转向,就是接线盒中的U V W,其实,这个都是电机生产标准中所规定的。同样,如果你能从电源的相序中找到A B C(L1 L2 L3),分别对应上,自然是不会错的。
但特例就怕电源的相序是错的,有些电工只知道三棵线接上,不管相序。这个也没办法了。不过如果线路简单,自己注意一下,是没有问题的。
回复
xyzpilot
2012年06月05日 19:25:58
9楼
那如果是工地电路的话,是不是要从一级配电箱开始 到二级配电箱 和开关箱都要接对相序才可以保证接地相序呢?
电源的A B C三相 和断路器三相接头连接的时候,可以任意连接,不看顺序吗?任意顺序连接有不有什么坏处呢?
回复
dianqipanli
2012年06月05日 20:45:42
10楼
要事先测定异步电动机的旋转方向,需要先确定电动机的旋转方向;可采用4-6V电池和两块10V以下的直流电流表通过接线(不好意思,不会画图),然后按照要求方向盘车,观察两块电压表的读数必然是一增一减,由此可判断电机的要求转向的接线顺序。
再通过相序表或者自制的相序检测器来测定电源的正相序,(同样不会画图)。将电动机的顺序和电源的正相序对应连接,即可保证电动机按照预先测定的方向旋转。
因为不会画图,所以介绍的不清楚,望大家谅解。可以参考《实用电工技术问答2500题》上册(内蒙古人民出版社)88版;321页;
“七十、安装不允许反方向旋转的异步电动机时,怎样预先测定异步电动机的旋转方向?”
可以详细了解做法了。

[ 本帖最后由 dianqipanli 于 2012-6-5 20:47 编辑 ]
回复
cpewrx
2012年06月05日 20:57:15
11楼
问题一需要使用相序表测量进线的相序,将ABC相与接线盒的UVW相接,即可保证电机不反转
问题二你的理解是对的
回复