三相电机接线的有关问题?
xyzpilot
xyzpilot Lv.10
2012年06月04日 20:37:50
只看楼主

1.如何才能保证三相电机的接线 能够一次成功呢?保证电机不反转?2.如果电机反转 是不是只要保持任何一相不变,另外两项对调就可以了呢?谢谢!我不是学电的,请各位多多指教 谢谢!

1.如何才能保证三相电机的接线 能够一次成功呢?保证电机不反转?
2.如果电机反转 是不是只要保持任何一相不变,另外两项对调就可以了呢?谢谢!
我不是学电的,请各位多多指教 谢谢!
免费打赏
智库
2012年06月05日 22:11:08
12楼
如果你认定现场是随意接线,为了保证电机转向正确,就需要先将设备脱开,电机随意将三相线接上,电动一下,看看电机转向是否正确。没有问题了,再将减速器或设备接上即可。这样也免了从电源看相序的问题了。
其实怎么办,要看实际情况,灵活应用各种手段。如果电源连接规范,看看连线就行。如果碰到你说的这种情况,也只能麻烦的办法了。
回复
yaoguizhong213
2012年06月06日 01:10:02
13楼
大家说的很好啊,就是确定相序后接线。
回复
qian68747
2012年06月06日 08:22:55
14楼
谁都不敢保证让电机一次接线正确,不然可以省掉“调试”这个步骤了。
对与错都是50%的概率。
回复
智库
2012年06月06日 09:34:24
15楼
你说的是水平低的企业。
请到发电厂看看,相序绝对不会错的,按相序接线,自然不会有问题。
现在经常说的是,施工的时候乱接线,以为三相线接过去就行了,最后接负载,只能用“瞎猫碰上死耗子”的方法试了。
还是不规范引起的。
回复
qq460647373
2012年06月06日 12:11:10
16楼
第一个是不可能地
第二个随便两项对调
回复
暗夜流星
2012年06月06日 15:31:54
17楼
呵呵,这个是哲学问题吧。
回复
wxdchgs
2012年06月06日 18:32:48
18楼
谢谢万用表!
以前真不知电机生产标准中尚有此规定。
回复
lq524767408
2012年06月06日 23:22:44
19楼
呵呵 我的万用表有这个功能 可没用过 也不会用