题:对于额定频率50HZ,时间常数标准值为45ms时,高压断路器额定短路关合电流等于额定短路开断电流交流分量有效值的:a1.3倍,b2倍,c2.5倍d3倍1.时间常数Ta=45,为什么为有名值?2.按冲击电流/I''=2.73(见电力工程电气设计手册P140),似乎选答案c,可偏差太大。若考虑断路器实际开断周期分量衰减,应为2.73/0.93=2.93,如此似乎应选答案d。究竟应选那个答案对呢。
题:对于额定频率50HZ,时间常数标准值为45ms时,高压断路器额定短路关合电流等于额定短路开断电流交流分量有效值的:a1.3倍,b2倍,c2.5倍d3倍
1.时间常数Ta=45,为什么为有名值?
2.按冲击电流/I''=2.73(见电力工程电气设计手册P140),似乎选答案c,可偏差太大。若考虑断路器实际开断周期分量衰减,应为2.73/0.93=2.93,如此似乎应选答案d。究竟应选那个答案对呢。
求上述两个问题答案。另铜导体接地极的最小规格(不考虑腐蚀影响),答案为直径6、8、10、12的铜棒。我只查到了大于16mm2的规定,那么应选直径为6的铜棒,不知对否?
2楼
希望高手给个答复,谢谢了1
回复
3楼
配电手册214页
回复
4楼
感谢楼上的点拨!但没看到之前,利用公式计算,与2.5差比较大,不知为什么?
回复
5楼
我还有想不通的地方,因为作为考试题,应该严谨。从考题来看,按定义去解,应该没错,但按我上面的分析,却显得题目不够合理。只有当按配电手册的一句话去答题,有些强人所难。另不知接地极铜棒选6mm直径的对否,根据GB16895.3542.2条规定。高手给个答复为盼。
回复
6楼
Kp=1+e(-0.01/Tf)=1.8
ip/I"=Kp*1.414=2.55
回复
7楼
《导体与》规范的条文说明有同样的一段话的,你找来看下,时间常数也是45ms,我印象中好像就是2.5倍!
回复
8楼
感谢6、7楼等朋友。我个人疏忽,欧米格为有名值1/s,所以Ta值为有名值s。
我计算是Kp=1+e(-0.01w/Ta)=1+e(-0.01x2x3.14x50/45)=1.933。
我不知道Tf怎么计算,给出的45ms是不是就是Ta,请6楼再详细给个步骤或解释,否则我还是没懂,别怨我太笨,实在是不会了。
7楼说的在规范中有,我还没找到,谢谢!
回复
9楼
还有:10kv线路,输送容量850kVA,求电流互感器变比50/5,75/5,100/5,150/5.
解:I=850/(10X0.8X1.732)=61.35,按70%-100%选择,电流为61.35-87.64,选答案75/5,对否?
回复
10楼
规范在DL/T 5222-2005 附录F.4
还有《工业与民用配电设计手册》第150页
[
本帖最后由 blade_longqc 于 2012-6-12 15:06 编辑 ]
回复
11楼
功率因数0.8是已知的吗?按你计算的61.35选的话,我觉得应该是100/5 61.35*1.5=92,取100.
回复