求教:读50057规范的遇到几个疑问
nishino8818
2012年06月04日 11:23:43
来自于防雷减灾
只看楼主

1 4.3.3和4.4.3都说专设引下线不应少于2根, 我在审图过程中似乎没看过专设引下线的描述 都是只写了利用柱内主筋做引下线 这不是专设引下线啊 是不是不符合规范?而且这条还是黑体字的强制性。。 2 4.3.9的第1条算是看懂的 就是45米的球滚下来 碰到的突出物都要做接闪处理,但是第2条就迷糊了 不到60米的不用考虑侧击雷的意思 后面的条文说明也是这么说的 那么JGJ16-2008上11.3.3第3条提到的45米以上所有门窗接地还需要么??只要45米以上滚球碰到的地方需要做接闪 碰不到的就不用管了?

1 4.3.3和4.4.3都说专设引下线不应少于2根, 我在审图过程中似乎没看过专设引下线的描述 都是只写了利用柱内主筋做引下线 这不是专设引下线啊 是不是不符合规范?而且这条还是黑体字的强制性。。
2 4.3.9的第1条算是看懂的 就是45米的球滚下来 碰到的突出物都要做接闪处理,但是第2条就迷糊了 不到60米的不用考虑侧击雷的意思 后面的条文说明也是这么说的 那么JGJ16-2008上11.3.3第3条提到的45米以上所有门窗接地还需要么??只要45米以上滚球碰到的地方需要做接闪 碰不到的就不用管了?
然后100米的建筑 上面20%并超过60米的部分 也就是80-100米 应按屋顶上保护措施处理是什么意思 外墙还要用接闪带 还要考虑网格10*10? 那如果新建个像金茂大厦那种420米建筑 只有300米以上才需要考虑侧击雷 300米以下不管了??
3 均压环问题 JGJ16-2008上11.3.3第2条提到45米以上每3层设均压环 QX/T 106-2009上提到多雷区(我这算多雷区)不论一类二类三类首层起每3层 30米以上每2层或间隔6米设均压环 这俩规范是不是冲突了?以谁为准 一个是建设部的行业标准 一个是气象的行业标准 不过气象行标上有个T 似乎效力不够····?
免费打赏
wangyan80
2012年06月07日 00:08:20
2楼
1、我觉得这是新版规范让人头疼的地方之一,规范中并没有规定何为专设引下线,何为自然引下线,界线不清,这样利用柱内钢筋做引下线的话就很尴尬,而且对钢筋直径的要求也没有说明,没有明确的要求就不能服从,但强制性条文还是很吓人的……
2、你再看看条文说明吧,反正个人觉得他写得很啰嗦……
3、均压环在新规范里好像就没提到过……我们还是按以前的规范30米、45米、60米以上,每隔6米设置。
回复
踏雪
2012年06月07日 09:12:29
3楼
无疑GB50057-2010为防雷方面的最高规范
因为50057更新至2010了 其他的规范 还停留在9几的版本
不同的版本肯定是不一样了
真正了解了防雷的核心 我认为2010版的还是比较精辟的
回复
nishino8818
2012年06月07日 09:58:24
4楼
那对于50057似乎没怎么提的均压环问题 是按建设的行标还是按气象的行标呢
回复
蛋腚
2012年06月09日 09:23:04
5楼
利用柱内钢筋做引下线的话就很尴尬,而且对钢筋直径的要求也没有说明,
回复
nishino8818
2012年06月11日 10:45:47
6楼
50057 148页
5.2.3.1 高度低于60m的建筑物
研究显示,小雷击电流击到高度低于60m建筑物的垂直侧面的几率足够低,所以不需要考虑这种侧击。

这条是不是可以理解成,除非突出建筑物侧面让滚球法滚到了,否则60米以下的门窗是不需要接地的。?
回复