开利30HXC250A报警113.或213
fjcllj
fjcllj Lv.2
2012年06月04日 10:58:28
来自于制冷技术
只看楼主

我单位几台开利30HXC250A主机,经常报113或213故障。手册上说是星三角启动失败,接触器损坏。更换了新接触器,也不解决问题,还是经常报。保养公司说250A经常会出现这样的问题,是设计缺陷。原因是当A回路一台机头启动后,冷却水温上升,冷凝压力升高。这时另一台机头启动时。负载增大,就可能报13故障。各位高手有没有遇到过这样的故障?有没有解决的办法?

2012年06月12日 20:34:42
12楼
没人遇到过这种故障吗?
回复
duzewen2008
2012年06月27日 23:11:24
13楼
把接触器的辅助触点更换一下,再试试看。

[ 本帖最后由 duzewen2008 于 2012-6-27 23:12 编辑 ]
回复
chenjichenhe
2013年09月14日 23:49:10
14楼
不知道113或213是根据什么来检测的,可能是机组星三角完成以后,检测压缩机的电流,如果此时电流在正常范围之内,则认为启动完成,如果没检测到启动电流,认为启动失败,报113或213故障。如果是这样,可能是电流互感器或主板坏了。
回复
xwcxwc2
2013年09月26日 00:10:06
15楼
113:0--10V直流外部信号故障,检查一下线路有没故障!113是A机,213是B机
回复
glhuanggang
2014年08月11日 21:07:28
16楼
更换报故障的压缩机保护板试试!
回复
sllj400
2014年09月07日 15:07:13
17楼
频繁出现113,213报警,我们就更换3TF45的西门子接触器,有时也只是更换辅助接点。
回复
zhu1226063503
2014年09月08日 19:21:25
18楼
fjcllj 发表于 2012-6-12 20:34 没人遇到过这种故障吗?1你们维保公司说的情况也会出现。2看了你提供的参数 冷凝压力不高,你们维保公司的说法就不对了。3星三角转换失败,你换了接触器了,但是我建议你把转换失败的机器的接触器的辅助触点拆下来 用万用表测试下 个人认为很有可能是辅助触点的问题。还有报警转换失败是一直存在还是最近的问题?
回复
xwcxwc2
2014年09月08日 23:59:04
19楼
我记得是给压缩机的降温的温度传感器和压缩机降温不足造成的。