求教二次接地的问题
weiran12358
2012年06月04日 09:54:17
只看楼主

根据国家电网要求,我厂的高压成套设备(KYN28)二次不能出现二点接地(通过接地端子接地,接地端子又通过接地导线与接地排相连)。现在要求在仪表室和电缆室设立专用的二次接地铜排(与柜体绝缘),所有接地端子全部换成普通端子,二次回路接地全部接到专用接地铜排上.仪表室与电缆室两个接地铜排用50平方电缆连接.不与一次接地铜排相连.问:这样做有什么好处?有必要么?两根二次接地铜排的之间的连线有必要用50平方这么大的电缆吗?

根据国家电网要求,我厂的高压成套设备(KYN28)二次不能出现二点接地(通过接地端子接地,接地端子又通过接地导线与接地排相连)。现在要求在仪表室和电缆室设立专用的二次接地铜排(与柜体绝缘),所有接地端子全部换成普通端子,二次回路接地全部接到专用接地铜排上.仪表室与电缆室两个接地铜排用50平方电缆连接.不与一次接地铜排相连.

问:这样做有什么好处?有必要么?两根二次接地铜排的之间的连线有必要用50平方这么大的电缆吗?
qian68747
2012年06月04日 10:10:43
2楼
你那是二次侧独立接地吧??
与二次侧不能有两点接地不是一个概念啊!
二次回路单点接地是防止电压互感器、电流互感器等设备的二次不至产生高压而采取的措施,一个点接地后,另一个点的点位就只有设备二次侧的值像电压互感器二次一点接地,另一点就只有100V。具体看看书去吧!
回复
weiran12358
2012年06月04日 10:16:49
3楼

嗯。现在就是把二次侧独立接地和单点接地合并到一块。因为之前用接地端子被要求整改过。现在全部换成这种方式。
回复
lingxuct
2012年06月04日 18:35:05
4楼
只有“一组”或“一个电压等级”的电压互感器二次只能一点接地。

不是所有二次线在一点接地!

高压柜内CT就在柜内接地,每个柜内(除PT和隔离柜外)都有CT,不可能把二次集中到一个点再接地!

且电力系统的接地不能与仪表(自控)系统的接地共用!!!
回复