调节池容积的问题,大家帮帮我
chen2130
chen2130 Lv.2
2004年06月08日 10:13:38
只看楼主

废水是每天集中在凌晨3小时内排放来计算,而生化处理是24小时连续不间断进行,污水在调节池的预计停留时间为6~8小时,请问大家调节池的容积怎么样来确定呀?急~~~

废水是每天集中在凌晨3小时内排放来计算,而生化处理是24小时连续不间断进行,污水在调节池的预计停留时间为6~8小时,请问大家调节池的容积怎么样来确定呀?急~~~
免费打赏
wangguoqing76
2004年06月08日 10:58:00
2楼
按停留24小时计算
-
-
^-^或者如果你非要停留8个小时的话,你就设三个调节池.
哈哈
回复
hsong
2004年06月08日 11:36:19
3楼
你的问题本身存在矛盾。
按照凌晨3小时的水量和6-8小时的停留时间来计算调节池容积,这样你的生化就不能24小时连续运行,可考虑采用SBR。或者像楼上的兄弟说的,按24小时停留时间算。
回复
disdonc
2004年06月08日 14:05:00
4楼
谁说的。

调节池就是按照6-8小时平均流量来算。

后面生化照样是24小时运行有什么不明白的。

调节池作用是缓冲高峰,调蓄水量而已。
回复
pulh
2004年06月08日 14:11:20
5楼
楼上的,应该是你没看明白楼主的问题吧。水集中在3小时内排放,而后面要连续运行的话,就是要做一个停留时间近24小时的调节池。
回复
disdonc
2004年06月08日 14:28:21
6楼
是没看清楚。

嘿嘿


不过我觉得要是在3个小时内排放的话,调节池可以做成21个小时停留时间的
回复
ll205
2004年06月08日 15:14:58
7楼
24小时撒
回复
chenhua1978
2004年06月09日 11:26:13
8楼
楼主写的不明确,水量小的情况下,池子大点没问题的,不然按照21小时计算也可以。
回复
pulh
2004年06月09日 12:49:38
9楼
21小时肯定是不行的,因为相同的水量,3小时的流量和24小时的流量相差太大了。
回复
liyafei
2004年06月09日 15:58:06
10楼
chenhua1978说的对
回复
babychenchen2002
2004年06月11日 09:07:50
11楼
同chenhua1978所说。
回复

相关推荐