换热站进出口温度的问题
leonner
leonner Lv.2
2012年06月04日 08:56:26
来自于采暖供热
只看楼主

我们这去年一个换热站工程,发现个问题,一网供回水温度95-75,二网供回水温度77-65,有一点不是很明白,为什么经过板换后,二网的供水温度居然比一网的回水温度要高,请高手指点。

我们这去年一个换热站工程,发现个问题,一网供回水温度95-75,二网供回水温度77-65,有一点不是很明白,为什么经过板换后,二网的供水温度居然比一网的回水温度要高,请高手指点。
免费打赏
rlwb2003
2012年06月14日 21:25:57
2楼
板式换热器的二次供水要高于一次回水的,如果低的话,说明换热器的换热效率低,需要检查是换热器结垢还是其它原因引起的.