能在管件上开孔吗?
wanglin222_2000
2006年11月27日 13:53:06
只看楼主

现有一工程,请问,能把压力表接到泵出口的大小头或是弯头上吗?管件上是不是不能开孔呢?50235-97规范上没有说啊?

现有一工程,请问,能把压力表接到泵出口的大小头或是弯头上吗?管件上是不是不能开孔呢?50235-97规范上没有说啊?
免费打赏
skikdalcy
2006年12月07日 17:00:28
22楼
各种测量仪表应放在水流条件比较稳定的地方。
回复
somebody665
2006年12月08日 16:02:00
23楼


4d4d
回复
zuiwofuyun
2006年12月15日 15:51:36
24楼
到底能还是不能呢?唉,不懂.
回复
zy5mail
2006年12月16日 01:11:58
25楼

那个内螺丝孔不是接压力表的,是接真空泵的,由于一般采用自灌式,所以不用,如果是吸上式真空泵就连在那里。


-----------------------------------------------------------

关于管件上开孔,接压力表那么小的孔是没问题的,这个可以计算强度的,找机械专业都能算,开孔后焊接加强肋强度没问题。怕压力表波动太大选含油阻尼压力表就好了,离心泵出口的压力再运行正常时还是较为稳定的。
回复
37926685
2007年03月12日 14:58:32
26楼
问题不大,关键是不能在高温\低温\高压管线上实施
回复
gdxfwjq
2007年03月12日 17:32:43
27楼
同意5、6、7楼的意见,你为什么一定要在弯头上安装呢
回复
mzj7158
2007年03月13日 08:43:02
28楼
不可以,请看GB50268-97P24页4.2.11.3
回复
nanming
2007年03月13日 13:01:44
29楼
不能在管件上开孔,一是管件都是管路系统中应力集中点,应力分布复杂。二是不美观。
回复
somebody665
2007年03月13日 14:08:05
30楼
压力表

应放在压力相对平稳的管段处,测试的值才准确;在弯管处,属紊流段,压力变化大,测试的实据不准。
回复
s1980y
2007年03月13日 15:47:52
31楼



有同感
回复

相关推荐