现有一工程,请问,能把压力表接到泵出口的大小头或是弯头上吗?管件上是不是不能开孔呢?50235-97规范上没有说啊?
现有一工程,请问,能把压力表接到泵出口的大小头或是弯头上吗?管件上是不是不能开孔呢?50235-97规范上没有说啊?
22楼
各种测量仪表应放在水流条件比较稳定的地方。
回复
23楼
4d4d
回复
24楼
到底能还是不能呢?唉,不懂.
回复
25楼
那个内螺丝孔不是接压力表的,是接真空泵的,由于一般采用自灌式,所以不用,如果是吸上式真空泵就连在那里。
-----------------------------------------------------------
关于管件上开孔,接压力表那么小的孔是没问题的,这个可以计算强度的,找机械专业都能算,开孔后焊接加强肋强度没问题。怕压力表波动太大选含油阻尼压力表就好了,离心泵出口的压力再运行正常时还是较为稳定的。
回复
26楼
问题不大,关键是不能在高温\低温\高压管线上实施
回复
27楼
同意5、6、7楼的意见,你为什么一定要在弯头上安装呢
回复
28楼
不可以,请看GB50268-97P24页4.2.11.3
回复
29楼
不能在管件上开孔,一是管件都是管路系统中应力集中点,应力分布复杂。二是不美观。
回复
30楼
压力表
应放在压力相对平稳的管段处,测试的值才准确;在弯管处,属紊流段,压力变化大,测试的实据不准。
回复
31楼
有同感
回复