特急:关于消防
123
123 Lv.10
2004年06月07日 15:49:16
只看楼主

本人正在作一个工程,一扩建厂,单体两座,多层为化工合成企业,室外已有给水管网,消防时管网内水量能够满足,但压力不够,因此每个单体拟设增压泵,直接自室外管网吸水加压,根据规范此系统为临时高压系统,须设屋顶水箱,但是本人认为水箱在消防初期也不起作用,因为平时管网内水压也比水箱设置标高大,水箱里的水根本就不能流出,那怎么办呢,屋顶水箱有必要设吗?

本人正在作一个工程,一扩建厂,单体两座,多层为化工合成企业,室外已有给水管网,消防时管网内水量能够满足,但压力不够,因此每个单体拟设增压泵,直接自室外管网吸水加压,根据规范此系统为临时高压系统,须设屋顶水箱,但是本人认为水箱在消防初期也不起作用,因为平时管网内水压也比水箱设置标高大,水箱里的水根本就不能流出,那怎么办呢,屋顶水箱有必要设吗?
免费打赏
msq1981
2004年06月08日 17:08:10
12楼
我实在忍不住了!
他吗的,DZT911你没有2把刷子就不要到这里误人子弟好吗,拜托了,老兄再学几年吧.刚在另外一个主题碰见你误人子弟,现在又看见你在这里胡言乱语了.引另外一个主题DZT911说:"DZT911 发短消息 会员等级 信誉:100 得分:0 送分 投诉
12立方可矣,水箱容量只考虑消火栓用水量,不含喷淋,这个概念要清楚!

你看是不是误人子弟!
回复
msq1981
2004年06月08日 17:25:25
13楼
现在说说正题吧.
水箱肯定要的,不是水压的问题.水箱有一个作用是用来储存10min消防用水,什么叫储存?就是在万一建筑物室外管网没水的时候,打个比方说:停水了,这个时候就用水箱的10min用水,如果10min的水用完了火还没灭怎么办呢?!这才是靠消防队的时候,前提是停水了(在没有水池的前提下).如果有水池,就可管3个小时了,可能还要多(这里只谈消火栓哦).
回复
msq1981
2004年06月08日 17:33:54
14楼
你说直接从室外管网抽水,那还不是是从市政管网抽的.我们这里水厂是不会同意的.
还有不管你是增压泵,还是水箱,2栋建筑,都设一个就够了.看作是区域消防系统.都可以公用的.我看这个工程按规范搞的话,要设水池,泵房,水箱.
还有一点,从头至尾你都没告诉大家一共有几层,建筑物高度多少.
回复
msq1981
2004年06月08日 17:44:37
15楼
还有(sorry222说:但是你屋顶水箱水压不够,需设置稳压装置来保证最不利点消火栓10m水柱。 )不对呀.他这个屋顶水压只要保证顶层消火栓栓口"静"压力7m就可以了.意思就是说顶层栓口离水箱消火栓最低水位7m就可以了.有些地方只要放在建筑物最高点,消防部门也会算了.
如果想你说的10m水柱,那光栓口就要18m的压力,还不记管道的水头损失(因为你指的是动压),那我恐怕没有几个建筑不用稳压泵的了.
我的QQ是18848425
欢迎切磋,加入时请写名来意.
回复
果汁
2004年06月08日 18:02:02
16楼
我也说点,错了msq1981不要说我啊! 毕竟这个工程楼主说的太笼统,可能我们每个人只是根据他说的那么很少的一些内容来断定这个建筑物是格什么状况,提出的意见当然就会不一样啊!

我的意见和大家一样:水箱是必须要设的,至于原因,我想规范上的话比谁的话都要有说服力! 还有一点,楼主的增压泵是直接自室外管网吸水加压,我想这点在实现上有难度。还有(只是个人的想法) 楼主为什么不用泵(随便你从什么地方抽水,只要审图能通过)把水打到水箱里面,然后在从水箱里面出水之消火栓.还有下面保证的 两路进水。上面水压不够的有水箱呢! 不知道我是不是说得能让大家都清楚啊!
回复
sorry222
2004年06月08日 18:16:26
17楼
msq1981! 我是这样理解规范的,当消防水箱设置高度和要求的最不利点静压(7m)相差无几的时候,可以这样设置水箱!
但是你既然设置稳压装置的话,要考虑最不利点十米水柱来计算稳压装置扬程是合情合理的!
(7m的概念是规范考虑浪费或条件不允许才降低要求的,既然上述建筑能设置稳压装置,你就不能用原来的7m的苛刻条件来选泵拉)
注意看懂我的话,我没用10m水柱来要求水箱高度,我是用10m水柱来定稳压装置的扬程!
回复
a憨包a
2004年06月08日 21:02:33
18楼
为什么要保证7m的压力??楼主没有说是高层啊,不是高层的话不用7m水压的要求吧。直接从市政抽水有些地方也是允许的,既然它的楼顶了水箱压力可能没市政的高的话,他的楼应该不高,还不如直接增压,这样算不算常高压系统?或者是设气压水罐临时高压系统?其实他市政压力这么大,市政是不是算一个很大的水箱了哟??
说错了不要骂人,请指正!谢谢!
回复
123
2004年06月09日 13:28:27
19楼
我再对我的提出问题补充一下,厂房高度21米,四层,室外水压0.35MPa,室外给水管允许直接从其抽水.
回复
lzp0928
2004年06月09日 14:02:23
20楼
说句公道话。
另外一个主题(12立方可矣,水箱容量只考虑消火栓用水量,不含喷淋,这个概念要清楚)我虽然对DZT911不客气。但就事论事。DZT911上面讲的符合规范要求。
第8.6.3条 设置常高压给水系统的建筑物,如能保证最不利点消火栓和自动喷水灭火设备等的水量和水压时,可不设消防水箱。
设置临时高压给水系统的建筑物,应设消防水箱或气压水罐、水塔,应符合下列要求:
一、应在建筑物的最高部位设置重力自流的消防水箱;
8。5。2条文说明,低层建筑室内消防系统仅用于扑救初期火灾可不设泵。详细大家去读吧。
因此按规范来说,DZT911答得没错。反而其他人将不适合本工程的规范搬来了不少。
以建筑设计防火规范GBJ16—87(2001修订版)来讨论就好了。
楼主说得有道理,但按GBJ16—87,没办法。只能按DZT911答的来。
另外,建议对观点有异议,只要就事论事,搬论据就行,不管是什么口气。不用拉扯别的事,况且人在某些问题认识不够,并不代表其他问题也一样。





回复
lanniao
2004年06月09日 21:22:12
21楼
同意第四楼看法
回复

相关推荐

APP内打开