本人正在作一个工程,一扩建厂,单体两座,多层为化工合成企业,室外已有给水管网,消防时管网内水量能够满足,但压力不够,因此每个单体拟设增压泵,直接自室外管网吸水加压,根据规范此系统为临时高压系统,须设屋顶水箱,但是本人认为水箱在消防初期也不起作用,因为平时管网内水压也比水箱设置标高大,水箱里的水根本就不能流出,那怎么办呢,屋顶水箱有必要设吗?
本人正在作一个工程,一扩建厂,单体两座,多层为化工合成企业,室外已有给水管网,消防时管网内水量能够满足,但压力不够,因此每个单体拟设增压泵,直接自室外管网吸水加压,根据规范此系统为临时高压系统,须设屋顶水箱,但是本人认为水箱在消防初期也不起作用,因为平时管网内水压也比水箱设置标高大,水箱里的水根本就不能流出,那怎么办呢,屋顶水箱有必要设吗?
2楼
干脆给管网增压变成长高压系统算了哈哈
回复
3楼
有必要
回复
4楼
“但是本人认为水箱在消防初期也不起作用,因为平时管网内水压也比水箱设置标高大,水箱里的水根本就不能流出”
这句话真是令人费解啊
你所说的消防水压不够,“直接自室外管网吸水加压”
既然要设置水箱,又要把水箱排上用场,你可以把消防系统的加压做在水箱的消防出水管道上就可以了啊。
回复
5楼
房顶水箱加有必要,可以保证流量。
回复
6楼
屋顶水箱当然需要,存贮5分钟水量。
压力不够加稳压泵!
回复
7楼
屋顶水箱必须设,必须保证供给 火灾前十分钟的用水量,其实本工程加压泵可不设,火灾十分钟后用水由消防车解决
回复
8楼
当然要设了,不说理由
回复
9楼
谢谢踊跃发言
回复
10楼
DZT911:“其实本工程加压泵可不设,火灾十分钟后用水由消防车解决 ”?????
规范没有明文规定的,建议不要这样,除非有特殊情况。你这样的方法以前有,经地方消防局默许(根据地方消防车的反映速度来定)后才可以采纳
楼主你的意思是靠市政压力把水打到水箱,着火的时候,水箱的水的效果还不如外网的压力起的作用大那?
但是你屋顶水箱水压不够,需设置稳压装置来保证最不利点消火栓10m水柱。
回复
11楼
水箱更可靠!
回复