急问:各位高工,请教一个问题,一个二层框架厂房,高度9米,钢屋架,跨度17米,中柱,布局70*17米,1-12轴,屋面纵向A轴、C轴250*600的框架梁,横向1轴、12轴250*500的框架梁,现在建设单位要求把边上的1轴及12轴的屋面钢梁取消,说反正下面有砼框架梁,请问这是否可以,对结构是否有影响,我也觉得可以取消,对不对?
急问:
各位高工,请教一个问题,一个二层框架厂房,高度9米,钢屋架,跨度17米,中柱,布局70*17米,1-12轴,屋面纵向A轴、C轴250*600的框架梁,横向1轴、12轴250*500的框架梁,现在建设单位要求把边上的1轴及12轴的屋面钢梁取消,说反正下面有砼框架梁,请问这是否可以,对结构是否有影响,我也觉得可以取消,对不对?
2楼
怎么没人回答??????????????
回复
3楼
原图纸上屋面是1-12轴12条工字型钢梁180*284~534,架在柱子A、C轴的牛腿上,6-7轴间是伸缩缝,开间7米,
回复
4楼
边缘是砌体结构吧,若是砌体结构托檩条,钢梁是不可以取消的,因为地震作用下是允许外墙倒塌后修复的,直接搭在砌体结构上的檩条是不允许的,地震作用下不能保证整体结构的安全。
回复
5楼
若是抽柱刚架设计是允许的,我设计过边柱开间间距10米,中柱开间间距20米的大型钢结构,但需要进行整体结构验算,而且还需要考虑被抽柱刚架梁的支座连接,整体结构输入相对复杂一些,计算时还需要对所有构件进行特殊定义,以满足实际受力状态,自己多研究就会有效果。
回复
6楼
边缘是砌体结构吧,若是砌体结构托檩条,钢梁是不可以取消的,因取消后地震作用下,边跨檩条就会坍塌,若是抽柱刚架就需考虑整体验算,我设计过一个边柱10米开间,中柱20米开间的大型刚架结构,抽柱刚架整体输入稍微复杂一些,还需要对特殊构件进行特殊定义,确保受力计算符合实际情况,只要自己多研究,就会有成绩。
回复
7楼
抽柱刚架设计,这是什么意思?
整体是框架结构,我觉得钢梁只起到托屋面钢板的作用,边上的钢梁好像没有什么作用.梁下四周一圈是砌体,砌体只是围护墙.
回复
8楼
非常感谢楼上兄弟给我的回答,还希望能再多多说明,谢谢谢谢谢谢
回复
9楼
我等啊等啊等,等等等等
回复
10楼
没有人
回复
11楼
你描述的好象还不清楚.
回复