图集上箱式变高压侧环网进出线均为负荷开关,负荷开关不能切断短路电流,那么整个高压环网一旦发生短路,只能由高压环网上级保护动作。有没有规范要求在环网中要增加短路保护,什么情况下增加,用熔断器还是断路器?
图集上箱式变高压侧环网进出线均为负荷开关,负荷开关不能切断短路电流,那么整个高压环网一旦发生短路,只能由高压环网上级保护动作。有没有规范要求在环网中要增加短路保护,什么情况下增加,用熔断器还是断路器?
2楼
高压环网线路经过箱变,箱变内通常没有保护电源(直流屏),负荷开关也不具备分断短路电流的能力,一般需要保护用的是高压熔丝。
回复
3楼
我们高工让我用真空断路器,用电压互感器取电,同时上微机保护模块,一般有这么做的么?
回复
4楼
可以这么做。
不过,为了防止“高压短路时,电压互感器二次电压变低,使断路器跳闸线圈无法动作”的后果发生,需要在二次电源前串一个UPS!
回复
5楼
同意区管意见!
另箱变多大的?小容量可以用负荷开关+熔断器,稍大的或者有继电保护要求的可以配真空断路器,就想你高工说的如果上综保最好上断路器吧。
控制电源最好加控制变或者UPS(更可靠点)。。
回复
6楼
小容量的一般是负荷开关加熔断器保护,大容量的没做过,学习了!
回复
7楼
箱变容量倒不大,500kVA的,微机保护模块是给断路器用的,我们高工说没有它断路器跳不了,这个我一直没弄明白,断路器不是自己有保护么?高压我不是太懂
回复
8楼
断路器是有保护啊。。不过如果不上综保乱七八糟的保护整定麻烦。
有综保开入量直接进综保,综保保护开出量直接出来,,信号还能通讯上传。。
整定啊什么的,,多省事。。。
回复
9楼
大容量的一般采用带继保的断路器
回复
10楼
看下ABB的safe系列环网柜,对变压器的保护有两种,一种是负荷开关熔断器组合电器柜,一种是带继电保护的断路器柜,前者用于小于1600kVA的变压器,后者用于大于1600kVA的变压器。
回复
11楼
多大容量容量算大?800kVA以上?
回复