请教箱式变问题
juyongtao1982
2012年06月03日 09:21:22
只看楼主

图集上箱式变高压侧环网进出线均为负荷开关,负荷开关不能切断短路电流,那么整个高压环网一旦发生短路,只能由高压环网上级保护动作。有没有规范要求在环网中要增加短路保护,什么情况下增加,用熔断器还是断路器?

图集上箱式变高压侧环网进出线均为负荷开关,负荷开关不能切断短路电流,那么整个高压环网一旦发生短路,只能由高压环网上级保护动作。有没有规范要求在环网中要增加短路保护,什么情况下增加,用熔断器还是断路器?
免费打赏
lingxuct
2012年06月03日 11:07:56
2楼
在那边是同样的问题: http://bbs.co188.com/content/219_5581631_1.html

我的回答:
高压环网线路经过箱变,箱变内通常没有保护电源(直流屏),负荷开关也不具备分断短路电流的能力,一般需要保护用的是高压熔丝。
回复
wxdchgs
2012年06月06日 18:18:54
3楼
这边《输电变电》是:juyongtao1982 主贴 发表于 2012-6-3 09:21
那边《供电配电》是:juyongtao1982 主贴 发表于 2012-6-3 09:22
还是到那边去学习吧。已到11楼了。