【现场评点】请指教:1600KVA箱变基础有何不足
宁波盛誉
2012年06月03日 07:47:00
只看楼主

查看有何不足?[ 本帖最后由 a098098 于 2012-6-22 08:54 编辑 ]

查看有何不足?
变压器基础1000KVA接地网2012-05-29-684.jpg
变压器基础1000KVA低压出线管道 2012-05-31-695.jpg
2012-06-01-697.jpg
1600KVA箱变基础2012-06-09-752.jpg
变压器1000KVA基础2012-06-13-777.jpg
变压器1000KVA 2012-06-15-798.jpg
变压器 1000KVA耐压试验2012-06-21-852.jpg
变压器 高压柜接线2012-06-21-853.jpg

[ 本帖最后由 a098098 于 2012-6-22 08:54 编辑 ]

2012年06月06日 13:58:33
12楼
基础要现浇,基础内接地桩至少要三个,靠墙的门能开吗?
至于集水井就不必了,你把基础整体抬高就可以了。
回复
xushengli27
2012年06月06日 14:01:24
13楼
没有混凝土地梁做基础直接砌砖很容易因为地面不均匀沉降导致墙体开裂的。
从防水效果考虑也需要设置砼地梁,而且高度至少在20cm以上。
四个墙角应该设置混凝土构造柱吧,不然以后裂缝是难免的。
回复
ghb2008
2012年06月06日 15:56:18
14楼
这就是具有中国特色的施工队伍!他们为国家,为甲方节约了很多资源,用最廉价的施工技术创造最优秀(但是不是最安全就不知道了)的工程!!
回复
llccll11
2012年06月06日 17:33:45
15楼
基础强度不够至少应上下加圈梁,中间最好加联系梁,地势低,看到旁边有冷却塔,注意防水,排水
回复
鸭江绿水
2012年06月06日 20:28:36
16楼
旁边是冷却塔吧?还在用吧?
回复
天空蔚蓝
2012年06月06日 21:42:25
17楼
这样的接地骗人的吧,间距这样小散热咋处理
回复
guxiaochan
2012年06月06日 22:14:35
18楼
这基础打得啊 真中国特色
回复
as1986dfg
2012年06月06日 22:54:59
19楼
说的很全面,学习了。
回复
rujimmy
2012年06月07日 08:55:43
20楼
我感觉基础用砖砌的不保险吧?还有就是防火间距,基础高度,电缆进线的封堵以及门的开向都需要注意
回复
mqli2004
2012年06月07日 09:03:51
21楼
应考虑防水排水,下雨怎么办?
回复