市政污水管预留支管如何确定?
飞鱼
飞鱼 Lv.12
2004年06月05日 22:26:54
只看楼主

做市政污水管时预留的支管位置如何确定,多大距离需要预留一个?是不是都用300就可以了还有预留支管的管标高如何确定??

做市政污水管时预留的支管位置如何确定,多大距离需要预留一个?
是不是都用300就可以了
还有预留支管的管标高如何确定??
免费打赏
灏瀚
2004年06月06日 00:41:07
2楼
如果有你做市政管左右的小区规划,你可以参考他们的楼座来留!没有得话你就大约100-200留一个就行!
回复
飞鱼
2004年06月06日 02:21:32
3楼
我就是100-200留一个的
那标高呢?
回复
灏瀚
2004年06月06日 17:44:18
4楼
我觉得这个坡度不好说!可以根据地形来定,反正一般污水的坡度多是根据地形来定的,很平坦的除外3/1000。要不你就留一个最小坡度!
回复
灏瀚
2004年06月06日 17:45:05
5楼
不过我做的一般都没表明标高,这点我倒不敢很肯定!
回复
飞鱼
2004年06月29日 08:26:24
6楼
预留支管的标高不确定如何出施工图呢?
支管还带有预留的检查井,没有标高同样无法施工

如果管道埋深小的时候可以采用管顶平接的方式进入干管吧,但如果干管埋深大的时候呢??
回复
77075
2004年06月29日 09:57:10
7楼
我认为支管的标高和干管确定方法一样,由最不利点推算
回复
飞鱼
2004年06月29日 12:06:30
8楼
但这是预留的支管,不是一般的支管

回复
wuhme
2004年06月29日 15:13:34
9楼
是指预留接户管????
回复
77075
2004年06月29日 16:22:55
10楼
道路预留的支管也应该考虑最不利点,不一定详细计算,但要考虑地形变化
回复
waterboy
2004年06月29日 19:33:06
11楼
d300,5‰,
有条件的话,最好覆土二米以上,
实在没有条件,埋深二米。

干管埋深大的时候支管由井筒接入,标高确定同上。